------------小卢解析:实验室部分房间的建设误区------------


本篇文章是我从实验室建设中的一些误区或是叫做建设不合理,结合GMP检查中遇到的问题总结得到。其主要问题还是表现在原图纸设计不合理、实际建设空间限制、技术要求达不到等各个方面。
如果我们熟悉了自己的实验室环境,可能会觉得实验室本身不存在问题。但是如果你对不同的实验室有所了解,你会发现:实验室建设不合理会给检验人员带来或大或小的麻烦并使实验量加大,浪费人力、物力。
现在,我就从下面几个方面来谈谈自己一些在实验室建设方面的看法。
一.实验室的进、出设计
早期建设的实验室,没有进行单独设计,一般都是在办公楼或行政楼上单独预留出一层或半层来作为实验室。这就出现很多问题,比如:为了整个楼层的统一感,实验室的外门不会单独建设,因此不会建设更衣、更鞋程序和门禁系统。也就是说实验室是可以随便进出的。这就是一大缺陷。
如下图1-1,这是我们早期的实验室外门,为带鞋柜和不可进入警示的实验室外门:

如下图1-2,这是我们更改后的实验室外门增加的门禁系统,只有输入程序的实验室人员才可刷卡进入:

二.天平室的缓冲、气流控制
1.无缓冲间。
如下图2-1,为我们早期实验室未建缓冲间的天平室:

如下图2-2,为我们旧实验室改造中的天平室,加了一个缓冲间:

如下图2-3,为我们新建实验室的天平室,缓冲间、排布、空调风向等都照顾到了:

如下图2-4,内部天平台:

2.室内空调对天平直吹。
这主要考虑的是气流对精密天平的影响。因此在安装空调时,一定要注意送风口的位置,不要朝向有天平的一边。
这两点是很多实验室天平室的通病。这主要考虑的是天平室内气流稳定的问题。气流对精密称定有很大的影响,空调的送风、人员的走动、房门的开关等都会有影响。
3.排布不要拥挤。
这主要考虑的是人员在称量时的舒适感,因为太过拥挤会使人感觉压抑,影响称量时的心情。
三. 红外仪单独房间存放
由于仪器本身对水分的要求,除了按时更换内部干燥剂外,还必须严格其外部(室内)的温湿度。尤其是仪器长期处于未开机状态时,仪器内部的潮气无法散出,更容易损坏仪器内部的光学元件等。
我们这台红外是单独一个房间存放,并配有专有抽湿机,如下:
如图3-1,红外室外门:

如图3-2,红外室内部1:

如图3-3,红外室内部2:

如图3-4,红外室内部抽湿机:

四.试剂柜的设计
按照试剂的形态,分液态和固态,那么试剂柜也就分固态试剂柜和液态试剂柜。对于固态试剂柜,很简单,一般的就可以了;对于液态试剂,由于其挥发性,要对液态试剂柜设置通风系统。怎么设计?可以有两种方式:
1.在单个柜子上安装排风扇;
如图4-1,为排风扇型:

如图4-2:

2.安装一个总的排风装置,对整个试剂室的试剂柜安装排风通道。如下为我们新实验室的试剂柜。
如图4-3,为排风通道型:

如图4-4,上层排风口:

如图4-5,下层排风口:

如图4-6,试剂室整体照


该帖子作者被版主 titi10积分, 2经验,加分理由:前10位参赛作品奖励30积分
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
小卢
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
五.关于不溶性微粒仪的放置
我在 “我们实验室的小型仪器展
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090907/2099925/” 中提到过,由于其检验方法的需要,应在洁净区内进行。因此仪器应该放在层流罩(百级)下,而其所在的外部环境应为洁净区(十万级或万级)。
如图5-1,层流罩下的不溶性微粒仪:

如图5-2,配制样品的层流罩:

六.关于水分仪的放置
一般情况下,水分仪安放在实验台面上,实验室时有机试剂会弥漫到整个房间。因此建议,除控制好房间内的温湿度外,最好把水分仪安放在通风橱内。我在 “我们实验室的小型仪器展”中也提到过,把水分仪安放在通风橱内,且要控制温湿度。
如图6:

七.关于精密仪器的电路设计建议
实例:一次某仪器发生故障,出现火花,在这台仪器报废同时,整个房间电源断掉,使连接在整条电路上的仪器都停止了运行。本台仪器的报废就在一瞬间,且其故障不会对其他仪器造成影响,但整个线路的断电却给其他实验造成很大麻烦。
分析:一般情况下,精密仪器室时会同时运行多台仪器,尤其是液相气相室等。为了应对精密仪器在使用过程中由于故障对线路造成影响,就要考虑仪器对本条线路的影响。举例来说,一条线路上连接了4台仪器,由于其中一台发生了故障造成了本条线路保护装置跳闸,那么其他3台仪器也就同时断电了,这样就影响了其他实验的进行。因此建议,一台仪器有一台保护装置控制,也就是单线控制。就算这一台仪器有故障产生线路跳闸,也就影响到它本身,不会影响其他仪器。
八.关于实验室房顶技术夹层设计的建议
实例:某次夜里加班,突然看到实验室走廊水很多,后发现某房间房顶内的水管破裂(实验室非顶楼),水从天而降,还好是顺墙而下,没有对仪器造成多大影响,电路也没有影响到。但是,如果漏水点正好是台仪器,那就很惨了!
分析:很多实验室的房顶上有很多东西,如水管、电线、气路等。如果刚建成时还好,一切都是新的,但是过了几年后呢?管路开始老化,水管爆裂、电线短路、气管漏气等等现象都出现了,如果再疏于维护,重大事故就有可能发生了。因此,建议在新建实验室时一定要合理设计房顶技术夹层内部物件排布。尤其是水管和气管,最好不要在其内部排布,若无法避免则做好防护措施。
九.关于气相室、液相室的问题
我在 “气相室配置之我见”,链接如下:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091019/2165787/  “液相室配置之我见”中已经说明,链接如下:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090909/2103045/现在就不多谈了,大家可以结合来看。
这样,全文就完成了,很多地方也没有讲到,大家可以回帖补充。而关于实验室建设方面的话题:“我们实验室的小型仪器展”、“液相室配置之我见” 、“气相室配置之我见”以及本篇就讲完了,能力有限,说的肯定不全且有不对的地方,我们大家再一起探讨!

(全文完!)




毛毛
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
感谢了,十分的需要,老师辛苦了。真的十分的精辟。不错,支持一下。
hao80080
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
真是谢谢老师了,还想问一下,实验室的空调如何选型,比如说我们选用全新风的空调系统,选哪种空调比较好呢,能不能做到恒温恒湿呢?
魅力星光
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
2.室内空调对天平直吹。
这主要考虑的是气流对精密天平的影响。因此在安装空调时,一定要注意送风口的位置,不要朝向有天平的一边。
这两点是很多实验室天平室的通病。这主要考虑的是天平室内气流稳定的问题。气流对精密称定有很大的影响,空调的送风、人员的走动、房门的开关等都会有影响。

你认为空调应该怎么装?
装台式的好还是中央空调还是分体空调好?为什么
hao80080
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
小卢
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
2.室内空调对天平直吹。
这主要考虑的是气流对精密天平的影响。因此在安装空调时,一定要注意送风口的位置,不要朝向有天平的一边。
这两点是很多实验室天平室的通病。这主要考虑的是天平室内气流稳定的问题。气流对精密称定有很大的影响,空调的送风、人员的走动、房门的开关等都会有影响。

你认为空调应该怎么装?
装台式的好还是中央空调还是分体空调好?为什么



中央空调,在顶部像四周偏下吹,且靠近天平的一侧不要直吹!
神话
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
没有看到图片?很想看看,呵呵。

看到了。
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
Last edit by fcqxqyslzx
神话
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
小卢
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 hao80080(hao80080) 发表:
真是谢谢老师了,还想问一下,实验室的空调如何选型,比如说我们选用全新风的空调系统,选哪种空调比较好呢,能不能做到恒温恒湿呢?


实验室用空调主要是为了控制温湿度,并不需要控制洁净度,因此没有必要考虑那么多,只要供应商能符合你所要求的温湿度即可。
小卢
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
请问卢工,天平的放置区域是如何考虑并设计的?


看到图片了吧!
我们是中间一部分大理石加减震装置,用于放天平,周围是普通桌面!
也可以选择整体大理石,但要求要厚一点,达到4-6cm左右。