1.当工作电压为24.000V时,满量程为20.000mA,满量程为20.000mA,读数不会因为负载0-700Ω的变化而变化;变化不超过20.000mA 0.5%以下;
2.当全范围为20.000mA时,负载为250Ω,变送器满量程为20.000mA,读数不会因工作电压变化而变化15.000V-30.000V;变化不超过20.000mA 0.5%以下;
3.当原边过载时,输出电流不超过25.000mA + 10%以下,否则PLC / DCS为变送器带24V电源和A / D输入钳位电路由于功率过大而损坏发射机随着输出也是由于功耗过大而损坏,没有A / D输入钳位电路更受挫折;
4.当工作电压24V反向不得损坏变送器时,必须具有极性保护;
5.感应浪涌电压大于24V时无夹钳识别:在双线输出端口和AC 50V指针表头上,用AC 50V然后两线即时触摸双线输出端口,看是否 没有钳位,有多少钱可以一目了然;