主题:【分享】H1型埋地管道泄漏检测仪如何使用

浏览0 回复0 电梯直达
迪斯凯瑞123
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
检测原理:当地下输气管道发生腐蚀性穿孔、断裂必然产生气体的微量泄漏,在地面沟井、下水道等处缓慢扩散。检漏仪将含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会随气体浓度迅速变化(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出电压信号,经电路放大,单片机处理后送到显示部分,并产生随浓度变化的报警信号。
  采用H1埋地管道泄漏检测仪,在地面沿管路推行,仪器的采样吸气口与地面始终保持接触状态。这样的方式,既可避免在没有管道的地方去进行无意义的检测,同时,因为吸气口紧贴地面,燃气一旦窜出地面还未及扩散就已被吸入,即使是微小的泄漏也会被检出。在实验中检查出的漏点有很多是用肉眼看不出来的,只有当洗衣粉水浇上去,慢慢地才会冒出一个小泡。
  在泄漏检测仪的选择上要注意三点:
  (1)高灵敏度
  (2)采气孔必需是贴地的。
  (3)采用内置泵吸式。
  3.漏点
  发现异常点后就要在异常点上方的地面打出探孔,目的是导引泄漏出的燃气向地面自由、垂直上升,为确认漏点的准确位置提供客观依据。打孔前必需再次对管道进行精确定位,以保证管道的安全。探孔的数量至少在三个以上,探孔的深度应尽可能接近或超过管道的埋深(考虑到漏点有可能是在管道的下方)。
本产品设计新颖,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点;采用了锂离子电池,快速智能充电;采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能;选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。

  1、 主要技术指标和特点
  外形设计:手推式
  检测气体:天然气,液化石油气,人工煤气
  灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm
  1~100%LEL时,优于1%LEL
  探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)
  预热时间:10s
  响应时间:小于10s
  电 池:9.6V可充电锂离子电池
  充电时间:不小于4H
  待机时间:大于8H
  工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)
  环境风速:小于5m/s
  气体流量:1L/min
  显 示:液晶显示(带背光)
  尺 寸:1100 mm×230 mm×280mm
  重 量:6.7kg
  【其它配件】
  充电器、滤纸、装箱文件
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
品牌合作伙伴