主题:【求助】硅烷站的采暖通风与空气调节

浏览0 回复0 电梯直达
小盖谈气路
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
硅烷站的采暖通风与空气调节
硅烷站由于其潜在风险,采暖通风系统的要求也很高。开敞式布置时,有一定的通风效果,不能满足开敞式条件时,硅烷站应设置强制通风系统。硅烷站若为封闭式建筑时,严禁采用循环空气调节系统。封闭式硅烷站的室内温度、相对湿度应满足气瓶柜的要求。气瓶柜无室内温度要求时,室内设计温度宜为25℃±3℃。
排风量的计算:
气瓶柜内的硅烷泄漏量应按照硅烷最大储存压力计算,排风量应满足气瓶柜内的硅烷体积浓度小于0.4%,气瓶颈部和管道机械连接处的气流速度应大于或等于1m/s。另外,房间内(当硅烷气瓶组直接暗转在)的硅烷泄漏量应按照硅烷最大储存压力计算,排风量应满足房间内的硅烷体积浓度小于0.4%。封闭的硅烷站应设置事故排风,事故排风量根据事故泄露量计算确定,但换气次数不应小于12次/h。硅烷站外应设置紧急按钮。
值得一提的是,硅烷站排风系统应设置备用机组。硅烷站空调系统应保证在空调机组维护或有故障时,也能满足硅烷站的通风要求。硅烷站的排风系统、空调系统应设置应急电源。空调系统、排风系统风管应采用不然材料制作,排风风管应采用刚性风管。风管保温应采用不然或难燃材料。