主题:【已应助】小区电梯噪声监测

浏览0 回复6 电梯直达
m3339044
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
近期有住户投诉物业,原因是电梯噪声太吵了,然后物业委托我们给做电梯噪声的检测,我们用的检测方法依据是社会生活环境噪声排放标准,排放标准用的是《住宅设计规范》,电梯运营周期(从1楼到顶楼,再到1楼)为56秒左右,为了减小误差,我把检测时间设定为1min,检测数据略低于限值。现在住户觉得检测数据有问题,原因是检测时间太长,低于标准限值的时间远远超过超出标准限值的时间,电梯噪声源主要是电梯到达顶部时电机发出的“咯噔”一声。而且最大声级也没有超过限值+15,所以客户认为时间太长拉低了平均值。现在住户单方面要求我们给他做检测,如果检测时间按住户要求的40秒,我觉得很有可能超标,住户要求的检测时长是否符合标准,这个检测报告能不能出?
推荐答案:老兵回复于2020/09/19
标准是不能交叉执行的,既然用社会生活环境噪声排放标准,就不能用《住宅设计规范》来评价,况且该规范仅“适用于全国城镇新建、改建和扩建住宅的建筑设计。”并不适用小区设施的噪声扰民。至于能不能缩短监测时间,要看是否符合社会生活环境噪声排放标准的规定,该标准对监测一般噪声和低频噪声的要求是不同的。
为您推荐
您可能想找: 声级计/噪声测量仪 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
该帖子作者被版主 v32950532积分, 2经验,加分理由:应助
m3339044
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
标准是不能交叉执行的,既然用社会生活环境噪声排放标准,就不能用《住宅设计规范》来评价,况且该规范仅“适用于全国城镇新建、改建和扩建住宅的建筑设计。”并不适用小区设施的噪声扰民。至于能不能缩短监测时间,要看是否符合社会生活环境噪声排放标准的规定,该标准对监测一般噪声和低频噪声的要求是不同的。


因为《住宅设计规范》中没有监测技术规范,所以他只是用来作为排放标准使用。而且关于小区电梯噪声排放标准涉及到6个标准,所以只能根据客户(物业)提供的标准来
该帖子作者被版主 v32950532积分, 2经验,加分理由:参与
检测老菜鸟
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 m3339044(m3339044) 发表:

因为《住宅设计规范》中没有监测技术规范,所以他只是用来作为排放标准使用。而且关于小区电梯噪声排放标准涉及到6个标准,所以只能根据客户(物业)提供的标准来
以甲方的来没错的。 
检测老菜鸟
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
以甲方提供的标准没错,但是你这个还有个问题是,甲方是物业,并不代表业主。有点难办,业主认同也就算了。
abu80
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
趴在地板上歇凉的猫
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
楼主明显没看标准,社会生活噪声指的是运营性质的场所发出的噪声,比如酒吧、KTV等。电梯、变压器、空调机等(不能是娱乐场所等的空调机)小区内设施发出的噪声是不能适用于社会生活噪声的。像这种噪声,其实从学术讨论的方向来说,更应该类似于设备噪声。建议参照民用建筑相关部分来,比如有没有什么民用建筑相关规范,规定电梯之类的东西发出的噪声应该是怎么样的,而不是从生态环境标准去下手
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐