实验室建设前水电气等一般如何供应?
推荐答案:JOE HUI回复于2023/06/25
实验室供给水管道需合理布置,便于管道的维护。内部管道线尽可能地短,横平竖直,同时避免交叉,以使供排水更加安全、可靠。普通实验室管道通常是沿着走廊、墙壁、柱子、天花等位置,明管布置,便于观察,但明装易积累灰尘。因此,一些要求较高实验室中会选择暗装,管道敷设在地下室、管沟或公用走廊内部。所有的暗设管道都应该在控制阀门的位置设置相应的检修孔,以方便故障维修。

实验室供给水参考依据:GB50015-2010《建筑给水排水设计规范》、GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》。

实验室用电包括电话、有线电视、供水排水、消防报警及其控制系统;空调及净化、通排风,防盗系统;计算机网络及通信系统;各种临床、教学、科研实验室的自动化系统及设备;各类现代化照明灯光,代步工具的电梯等,无一不是电气工程的组成部分。实验室电气工程设计具有独特性,对供电的安全性、可靠性及使用的方便灵活性都具较高的要求,在设计时应考虑充分。

实验室电气工程设计施工时主要参考规范:GB50016-2014《建筑设计防火规范》(2018年版)、GB50054-2011《低压配电设计规范》、GB50052-2009《供配电系统设计规范》
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励
为您推荐
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
123
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
在规划设计水、电、气时, 要尽可能考虑使用时的安全,同时为了避免搬迁顺利装机和使用,在建设完成时也要对其进行对应的验收。



- 水路系统 -



安全使用原则



1. 应避免在对湿度敏感的仪器室内设计水池和水槽,易使室内湿度增大,如光谱类仪器若处于潮湿环境中,分光系统光学部件极易发生霉变;



2. 给水和排水管道,不应露明敷设在有恒温恒湿的房间内,避免布置在遇水会分解、燃烧、爆炸的物品旁,以及贵重仪器设备的上方;



3. 穿过实验室的给、排水管道,应根据管内水温和所在房间温度、湿度设置隔热防结露措施;



4. 实验室排水系统需设置独立的排水管道系统;



5. 实验产生的有毒有害液体,要设计二次蓄水装置,待消毒净化达到排放标准后,再排放;



6. 凡进行强酸、强碱、有毒液体操作并有飞溅爆炸可能的实验室,应就近设置应急喷淋及应急眼睛冲洗器。应急眼睛冲洗器的供水压力应按产品要求确定。应急喷淋处应设置排水口,并在局部做适当防水措施。



验收注意事项



1. 排水系统要进行通水试验,看是否有渗漏水现象;

2. 做泼水试验,看地漏是否在最低处;

3. 给水管做打压试验,看水管有无渗漏;

4. 打开水龙头看出水是否通畅,水管的方位是否符合要求;

5. 检查水池水槽安装室是否符合要求,安装是否牢固不倾斜。



- 电路系统 -



安全使用原则



1. 应考虑实际使用需求,实验台上需设置合适数量的三相和单相电源插座;

注意:

(1)插座应有开关控制和保险设备,以防万一发生短路时不致影响整个室内的正常供电;

(2)插座在设置时,应远离水盆和煤气、氢气等喷嘴口,且不影响桌上实验仪器的放置和操作位置。



2. 对于加热间、消化间等大功率设备集中房间,一定要充分考虑电力的负载能力,并要求留有足够的安全裕量,必要时可考虑重新铺设供电电缆,安排布局时尽量均衡负载;



3. 对于大型、贵重的精密分析仪器,应配稳压的UPS电源以及防雷接地;对于培养室、生物安全实验室、动物饲养室等需要不间断供电的实验室,必须采用双保险专用电源;



4. 潮湿、有腐蚀性气体、蒸汽、火灾危险和爆炸危险的实验室房间,应选用具有相应的防护性能的配电设备;



5. 根据不同实验室的特点,采用对应的配电导线,如,化学实验室因有腐蚀性气体,配电导线则需采用铜芯。



验收注意事项



1. 配电箱安装是否符合规范要求,内部接线是否清晰有序,有无标识,逐个空开进行开断试验以检查各个回路功能;



2.开关安装位置离门边距离是否符合要求,多联开关的顺序是否对,标高是否符合图纸要求;



3. 插座安装标高是否符合图纸要求,插座的零地火接线是否正确有效;



4. 开关插座是否贴墙安装,洗涤间的插座是否有防溅盒;



5. 做绝缘电阻测试,检查相间绝缘电阻必须符合规范要求;



6.弱电插座需进行功能性检查。



- 气路系统 -



安全使用原则



1. 高压气体、可燃气体、惰性气体的存储和供气系统应设置相应的安全措施,如,可燃气体、氧气管道应设置防雷、防静电设施;



2. 采用瓶装气体供气时,当实验室需求的气体种类大于3种,或需储存3瓶以上时,应集中设置气瓶室,并设置在人流较少区域;



3. 气瓶室应保持阴凉、干燥、严禁明火、远离热源,同时应考虑全年排风;



4. 对于连接气体的仪器室内,应留有足够的清洁、维护维修明露管路的空间;



5. 存放可燃气体钢瓶的特气柜中应设置自动灭火装置。



验收注意事项



1.实验室所有气体管道系统设备的外观、喷漆、外壳完好,铭牌正确,实验室气体管道系统设备及附件的材质均符合设计要求,并提供原产地证明、质量证明或合格证;



2.实验室气体管道系统工程完成后,应对气路系统进行性能验收,其中包括:

(1)气体管路安装到位,使用正常;

(2)气体阀门开关正常;

(3)压力表指示正常;

(4)钢瓶自动切换系统工作正常;

(5)所有管路经过支撑且支撑点牢固;

(6)所有管道标识清楚;

(7)工程完工后,对供气系统进行气密性试验:用氮气对管道系统(氢气管路采用氢气)进行整体保压48小时,标压下压降≤0.02MPa为合格;

(8)管道洁净度检查:终端在最大流量条件下,用白绸布对吹出的气体方向吹气一分钟,白绸布上应无污物油渍,无异味。
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
JOE HUI
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
如果实验室自己能供水、供气最好了,如果不行就得利用周边有能力的车间或者单位引流管道了。
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
hou1210
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵