主题:【第七届原创】大家期待已久的神器(断电保护开关)

浏览 |回复64 电梯直达
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
该帖子已被新窦设置为精华; 奖励积分记录: 东方电源(100分)
维权声明:本文为东方电源原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
经常在论坛里看见大家讨论这个神器(断电保护开关),虽然对我来说这个神器并不陌生,但是很多论坛的朋友都没有见过这个玩意,今天有幸给大家见识一下这个神秘的东西吧。

昨天应一个客户的要求给新买的沃特世液相色谱仪稳压电源加一个带有失电的功能的开关(断电保护器),由于用户需求的比较着急(18号工程师来安装仪器),所以昨天下午就打电话去机电公司定做了。这不下午刚拿回来,经过我一翻测试之后就拍了点照片给大家分享一下,完全符合断电后不在自行自动供电的要求。

一、先来张正面图



上面2个灯是电源指示(停止指示-绿与运行指示-红),下面是2个启动开关(红色停止,绿色启动)

二、内部结构



平时大家所说的断电保护功能是空气开关,其实是错误的,正确的是接触器,接触器是利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。

三、内部接触器,应客户的要求给安装了一个质量可靠的施耐德品牌。



四、开关与指示灯背面



五、做测试功能,先插上断电保护器的输入电源,然后按下启动键,接触器线圈吸合电压输出。



六、把稳压电源的输入电源线接入到断电保护器的输出端插座上面,打开稳压电源开关,稳压电源开始正常工作,有输出电压显示。



七、测试断电保护功能,拔掉断电保护器的输入电源线,由于这是在后面接线板操作的,所以图片不能连贯在一起,请大家见谅,要是视频就可以看到完整的过程了。

  拔掉电源之后2个设备全部断电熄灭。



八、重新插上断电保护开关的输入电源线,进来的电源指示灯亮起来了,说明已经有电进入断电保护器里面了,但是运行指示灯并没有亮,也就说现在这个断电保护器并没有输出电压,同时也可以观察一下稳压电源的状况,也是没有电压输出的。



九、按下自动开关,断电保护器红色运行指示灯亮起来(说明有电压输出了),稳压电源也开始有显示电压了。



十、测试完毕,注意上面的电源输入线与输出线插座是自己配的,本身是不带这个的,需要自己根据情况购买。



十一、总结,由于时间比较紧,写的不详细,大家如果有什么不明白的地方可以提出来,我再一一给大家回复,谢谢!

自从有了断电保护神器,我们的仪器再也不怕停电啦,HOHO

下班,各位再见。
该帖子作者被版主 千层峰5 积分, 2经验,加分理由:普及知识
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
哦,最后再提示一下,由于拍照不能连贯性的看,所以有的重要环节是看不见的,比如:我拔掉断电保护器的输入电源线,插上电源线等都是不可能与通电的时候连贯起来,请大家见谅。
该帖子作者被版主 新窦30 积分, 2经验,加分理由:原创奖励
千层峰
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我这里的通风橱,就一红一绿,两个开关,,开关里还有发光二极管。。
第八块腹肌
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
有了断电保护开关,来电后,仪器是没电的,需要手动启动。
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2014/8/15 22:52:19 Last edit by capinter
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:
我想知道装这个有什么用


保护仪器的,断电后,再来电,瞬间电流大,同时,仪器的电源的开关没有断开的情况下,对仪器造成伤害。
symmacros
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们有两个断电保护器,但比较简单,好像没有指示灯,只有两个开关。
symmacros
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
请问这个断电保护器是单相电源还是三相电?
everlastingz
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
终于见到这个了  不知这样一套价格大概多少
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 tang566(tang566) 发表:
这一套断电保护开关的价位是多少?



三百多元(未税),换成国产的接触器估计不到三百元,这个需要根据负载的大小而定,我这个功率小,液相用的3KVA稳压电源+20A的接触器,电流越大成本就越贵。