4、由于采用先进的防爆结构,设备可广泛应用在化工、军工、石油、天然气、海上平台、船舶、矿区等需防爆场所。
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
固体采样法是通过硅胶、活性炭、硅藻土和铝矾土的吸附作用采集气体状污染物的。这种方法的优点是操作简便,试祥不发生性质变化,但选择吸附剂必须得当。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
变压器有异常声音怎么处理呀!
(1)、分析开关故障
变压器有“吱吱”的放电声,电流表随响声发生摆动,瓦斯保护可能发出信号,油的绝缘降低,这些都可能是分接开关故障而出现的现象,分接开关故障的原因有以下几条:
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
1. 分接开关触头弹簧压力不足,触头滚轮压力不均,使有效接触面面积减少,以及因镀层的机械强度不够而严重磨损等会引起分接开关烧毁。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
2. 分接开关接头接触不良,经受不起短路电流冲击发生故障。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
3. 切换分接开关时,由于分头位置切换错误,引起开关烧坏。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
4. 相间绝缘距离不够,或绝缘材料性能降低,在过电压作用下短路。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
三相电压不平衡
1. 三相负载不平衡,引起中性点位移,使三相电压不平衡。
2. 系统发生铁磁谐振,使三相电压不平衡。
3. 绕组发生匝间或层间短路,造成三相电压不平衡。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
继电保护动作
继电保护动作,说明变压器有故障。瓦斯保护是变压器的主保护之一,它能保护变压器内部发生的绝大部分故障,常常是先轻瓦斯动作发出信号,然后瓦斯动作跳闸。