轻瓦斯动作的原因:
(1)因滤油、加油,冷却系统不严密致使空气进入变压器。
(2)温度下降和漏油致使油位缓慢降低。
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
交叉反应
如果抗体间发生冲突或交叉反应就会影响整个实验的特异性。其中抗体来源所带来的兼容性就是交叉反应的一个因素。尽管现在购买源自指定动物的抗体越来越容易,我们仍有必要确认一下是否会产生交叉反应的问题。在用双抗夹心法进行ELISA检测时,检测用的二抗必须特异性针对检测一抗,而不能与捕获抗体起反应。如果检测用二抗与捕获抗体结合,实验特异性就会大打折扣。通常我们选用源自不同宿主的捕获抗体和检测一抗,来避免上述问题。
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
检测方式
如今检测ELISA有许多途径,我们可以根据自己的喜好进行选择。一般ELISA检测的是酶促反应的可溶性产物,抗体上结合有相应的酶(例如通常使用的辣根过氧化物酶HRP),而反应体系中添加有相应的底物。这种酶促反应生成具有特征性的颜色,可以通过分光光度计进行检测,碱性磷酸酶AP也是一种常用酶。酶可以结合在一抗上,也可以结合在二抗上,还可以使用链霉亲和素标记的酶与亲和素标记的一抗结合。此外ELISA的结果检测还包括放射性检测、荧光检测、化学发光或显色法检测等。
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室的照明电源与实验设备电源必须分开,并配备总、分电源开关。电源开关应尽量远离水源,所有电器开关、插座必须采用防爆结构。实验设备电源应有两孔和三孔的,且具有保护盖插座,安置在各需要处,并侧向安装,避免因液体的溅入而短路。
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室要求新风必须全部来自室外,然后全部排出室外,化学通风柜的排气不得在室内进行空气循环。通风柜有上部排风式、下部排风式和上下同时排风式。选择通风柜时可根据所排出物质的性质决定,如果排出物质较空气重时,可选择下部排风式;如排出物质较空气轻时,选择上部排风式;如排出物性质不稳定时,选择上下同时排风式,并根据实际情况调节上下排风量的比例。另外,通风柜不能作为唯一的室内排风设施,局部可能产生危险物质的仪器上方还应该设置排气罩进行局部排风。通风柜的台面最好是用水泥的;如果采用木材柜,应该进行防水阻燃技术处理,使其能够耐一定的高温。
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室内两实验桌间前后的净距离,双人单侧操作时,不应小于60cm;四人双侧操作时,不应小于l30cm;超过四人,双侧操作时,不应小于150cm。实验室中间纵向走道的净距离:双人单侧操作时,不应小于60cm;四人双侧操作时,不应小于90cm。实验桌端部与墙面(或突出墙面的内壁柱及设备管道)的净距离,不应小于55cm。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
(3)变压器内部故障,产生少量气体。(4)变压器内部故障短路。(5)保护装置二次回路故障。
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
从事剧毒气体操作的实验室,应设报警器。遇有毒气外泄事故,可及时向附近的实验室发出警报。报警器可为电铃或汽笛。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
变压器瓦斯保护工作原理