主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)

浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
也没有加装接触器,空开等切换装置。所以当他给电机送工频电时,就相当于给变频器输出侧加入了380V的电压,变频器不炸才怪了。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
电机安装工变频时,要在变频器输出侧安装切换装置.(如图红线处就应该安装接触器或空开),千万不要为了省事而不装,这样是非常危险的. 遇到这种事,你说是不是见鬼了!能有什么办法了,找出电工的错误他还不承认。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
说自己也安装了不少变频器都没有坏过,就这一台坏了,如果都是这样安装,迟早要出事的。真的担忧呀!
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们的技术员在老板的支持下给他们的电工做了系统的培训。希望再也不要出现这种现象。就当是一个教训吧!
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
下面这个问题就更有意思了,我想问坛友们一个问题!在座各位有没有做变频器技术支持与售后服务的呀!在现场有没有看到有人把变频器的输入电源与输出电源接反的呀!可能很少见吧!
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
见到的也是把变频器炸得烯巴烂了吧!我就很容幸不但亲眼见过,还惊心胆战了一回。我们公司接到一个用户电工的电话,说我们的变频器安装上去,运行就报软件过流故障。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
要求派技术员到现场处理,第二天赶到现场,查看了一个现场一切正常,(现场接线有点乱),看了一下电源接线头,输入是R,S,T,输出是U,V,W。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
问工厂电工电机线有没有接错,电工说昨天都上了电了,变频器都有显示.然后他就上电,我一按运行,果真报故障。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
难道是变频器本身就有问题,空载都报故障。我断开空开,用万用表测量三相输入怎么是通的了,不对呀!把输入接线折下来测量还是通的,心想这肯定是电机线。我把到变频器的线都折了,上电用万用表测量电压,果真是接反了。