碰到这种事一生也难得一回啊! 希望大家以后在安装变频器时,一定要注意接线是否正确,最好用万用表测量一下,看清楚技术资料,这种错误最好不要发生,安全第二啊!
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
离子相对丰度 (Relative abundance of ions):以质谱图中指定质荷比范围内最强峰为100 %, 其它离子峰对其归一化所得的强度。标准质谱图均以离子相对丰度值为纵坐标。谱峰的离子丰度与物质的含量相关,因此是质谱定量的基础。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一台75KW的变频器:
故障现象:上电就报欠压“POFF”,上电测试时,发现接触器吸合后有“吱吱声”,变频器里面变压器无输出损坏,二个220V的风扇也不转。
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
基峰(Base peak):在质谱图中,指定质荷比范围内强度最大的离子峰叫作基峰。基峰的相对丰度为100 %
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
故障原因:经检查,故障是由于交流风扇老化短路,造成变频器压烧坏。拆下风扇发现有很多油渍和灰尘,造成风扇内部电路短路而损坏。所以改善变频器的工作环境很重要呀!很多设备只要用心去保养那这么多故障.
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一台45KW变频器无显示故障的处理:
故障现象:变频器烧坏一只保险丝,IGBT模块还好保住了.
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
本底(Back ground):在与分析样品的相同条件下,不送入样品时所检测到的质谱信号,包括化学噪声和电噪声。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
处理步骤:原以为是雷击打坏,后更换一个保险丝,上电测试,听到接触器吸合后有吱吱声,就是因为接触器里面灰尘过多,造成触点接触不良。保险丝肯定也是由于接触器接触不良、接触面积不够而烧坏(保险丝是接在接触器输出的)。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
处理方法:拆开接触器,把线圈,接触点,磁芯的灰尘清理干净,用细沙纸打磨一下触点,做完这些步骤就OK!又是一个好的接触器。很多技术员在修理时,就是直接更换接触器,这样多浪费呀!