一共用了三台55KW,一台75KW的变频器,全部采用多段速运行。 到现场后发现是两台斜轴泵的管道发出的噪声。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
把下限频率提升起来到30HZ(原来20HZ)还是不行。用了好几种方案还是不能解决问题,通过观察当斜轴泵加速时就发出这种噪声。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
后来想到可能是多段速的加减速时间可能设置太长,把减速时间调到5HZ(原来15HZ,真空泵的负载一般不是很重),噪声也就消失了。   
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
遇到一个难解的故障,是这样的,一个客户打电话我,说我们公司的一批机器 通过上位机控制,上位机给启动指令时能启动,但给停止指令时就不能停机。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
具体如下, 
 40台11-22KW的风机节能改造,每台变频器都用一个上位机DDC模块控制(加拿大生产)。上位机主要是监测变频器的故障报警、过滤网报警、频率、启停、温度等。其它都正常,就是启停时有麻烦。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
后来到现场检测,故障真是这样,然后查看上位机DDC模块的说明书,最后发现是DDC模块的干接点不接受直流24V,只接受交流24V或者是无源信号都行,所以才会出现上面这种现象。后来加一个继电器就解决了。
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
全扫描 (Full Scan):检测一段质荷比范围离子的采集方式,由每个采样点提取一张质谱图。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一台变频器与上位机联机控制的变频器,故障是上位机给运行信号,变频器不接收,其它都正常,而变频器本身就能运行起来,只要一联上位机就不行。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
要用户技术员,把控制线路再好好的检查一下,那技术员硬说很好,检查了好几篇都发现什么问题。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
要求我们公司派技术支持. 后来我们技术员赶到现场处理,检查控制线路,就发现一条控制线与另外一条控制线调换了。难怪不接收指令.其实只有有耐心,什么问题都能查出来.  