一用户反映PLC给信号到变频器时,经常出不必要的故障,比如给假信息,或者变频器不接收信息.
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
由于客户比较急,也找不到好的处理方法.也没有专业的技术员.只好要求我们技术员赶到现场处理,我们检测了变频器,PLC,电源,设备均正常.初步认定是干扰引起.
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
扫描延迟时间:Full Scan 方式采集数据的参数, 单位为秒,表示两次扫描之间的间隔。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
在PLC的电源模块及输入/输出的电源线上接入滤波器,问题还是得不到明显的改善,后来把变频器和PLC的电源线,控制线分开走线,这时故障才解除..  
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
选择离子监测:选择能够表征某物质的一个质谱峰进行检测。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
有一客户打电话来反映,由三台变频器组成的调速系统(装在同一个变频柜里),出现如下情况:用外接的电位器调频率时,发现异常,变频器转速产生波动.频率波动也比较大.然后就会报故障.
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们到现场后检查了也是查外围电源,负载,电位器,控制线路都正常.后上电运行变频器,在调试变频器时,当一台单独运行时,工作正常不报故障,当三台同时运行时就会出现异常.这就是干扰引起啊!  
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
驻留时间:SIR 方式采集数据时的一个参数, 单位为秒,表示四极杆放行该离子的时间。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
对策:将三台变频器移出变频柜,分别装在一个单独的变频柜里,电位器也分开,然后改用屏蔽线。最后干扰清除,三台都能同时运行.   