主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)

浏览0 回复4480 电梯直达
可能感兴趣
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
质量范围:质谱仪器能测量的离子质量下限与上限之间的范围。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一台伦茨5.5KW的变频器老跳故障。机器发出去检修了两次都没有问题,拿回来用就是不行,维修人员到现在也没看出什么问题,刚好碰上了客户跟我一讲,引用了我的兴趣想过去看看。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
到现在观看了一下现场,这台机器是接上位机控制的变频器;控制线路多;现场环境温度也很高,站一会就冒汗;
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
质量歧视效应:质谱仪器中一些部件,如质量分析器、离子检测器,对不同质量的离子产生偏差响应的现象。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
机器用了好几年了。跟据这几点,我怀疑是线路有短路。我把所有的控制线路去掉,不带负载;空载运行半小时正常,接上负载后也正常,后接上控制线就报故障了。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这让我心里有点底了,把所有控制线拆下测量,最后发现有两根线老化短路,其它的线也有不同的老化,只是没有这么严重。把所有控制线换掉,运行变频器一切都很正常。  
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一台110KW变频器用在空压机上,用PID控制。最近上电就没有显示,没有24V,其它都正常。代理商的技术员到现场更换了电路板还是不行,变频器改造时又没有改旁路。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
赶到现场后检测变频器正常,把控制线去掉后,单独运行变频器完好。不过24V电路被烧坏,这肯定也是短路造成的。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
用户控制线走线不是靠墙走,而是从地上走线,也很随便,地上也较乱。这是一个低极错误。把控制线拉去来测量,发现有多处损坏而短路,而且都是被硬物压坏的。   
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
遇到一个奇怪的现场,一个现场一个礼拜连坏两台45KW的变频器,变频器是用在一个工业供水泵上。