主题:【第十三届原创】实验室消防安全内查及整改措施

浏览0 回复0 电梯直达
WUYUWUQIU
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
                                实验室消防安全内查及整改措施

我们实验室主要以纺织产品检测分析为主要方向,纺织品属于易燃物,而且属于极易燃烧的物品,所以我们实验室在这个夏秋转换的季节进行一次大规模,全方位的消防安全内部审核,具体由实验室专人负责,组员由当天工作任务不多的一线检测员抽出时间相互检查,确认好人员后,开个小会,明确安全的重要性,提升安全检查的意义,不是走过场,不是给别人看,自己要为同事和自己的生命负责,这个绝不是危言耸听,很多血的教训,我们要引以为戒,做好安全检查工作,不留死角,全方位进行检查!

下面就是我们实验室检查的所有问题,发现问题的依据是根据我们市安全委员会发布的相关的文件及通知,结合公司实验室的实际情况,进行的问题分析。

1门口无安全出口标志应急灯不足。

2门口呼吸器没有检查记录



3留样仓库物品堆放混乱,五距不足

4电梯无限重标志,

5地面疏散指示箭头不清

6现场设手机充电设施

7电源箱未做安全提示



8电机传动皮带无防护罩

9个别插座未固定

10部分灭火器被移动,表面很脏



11电梯超过检测有效期。

12箱各个线路未设标识

13实验室安全出口为内开门



14线槽脱落。



给予一周时间对发现的问题点进行整改,首先书面列出应对的措施和需要完成的时间,然后根据所需的资源进行安排,最后把这些问题责任分配到每个人,限期进行整改。

问题整改对策如下,限期三天内完成整改,整改后对整改情况进行再次检查

1. 增设应急灯和安全出口标志

2. 定期检查呼吸器,并保留记录.

3. 整理仓库物品堆放,留出“五距”

4. 检查所有电梯是否有限重标志,对没有限重标志的要增加该标

5. 重新粉刷地面疏散指示箭头。




6. 查收手机充电设施。

7. 全面检查电源箱是否有漏电保护器,并做电源危险提醒

8. 将皮带传动系统增设防护罩

9. 全面检查插座,将未固定的插座固定。

10. 全面检查清理阻塞灭火器的现象,保持消防通道处于畅通状态。

11. 对超过有效期的电梯及时进行检测,取得特种设备检验检测合格证。

12. 检查电源箱,对没有标识线路功能的进行标识。

13. 将内开门改为外开门。

14. 将脱落的线槽整理好

说明:‘五距’一般适用于样品储存,报告保存,试剂,耗材等仓储场所,也适合工作区域的某些场合,详细解释为:

顶距:指物品的顶面与屋顶平面之间的距离。一般的平顶楼房,顶距为50厘米以上;人字形屋顶,物品顶面以不超过横梁为准。

灯距:指室内固定的照明灯与物品之间的距离。灯距不应小于50厘米,以防止照明灯过于接近物品(灯光产生热量)而发生火灾。

③墙距:指墙壁与物品之间的距离。墙距又分外墙距与内墙距。一般外墙距在50厘米以上,内墙距在30厘米以上。以便通风散潮和防火,一旦发生火灾,可供消防人员出入。

④柱距:指物品与屋柱的距离一般为10~20厘米柱距的作用是防止柱散发的潮气使物品受潮,并保护柱脚,以免损坏建筑物。



堆距:指物品物品之间的距离,通常为100厘米堆距的作用是使物品物品之间,间隔清楚,防止混淆,也便于通风检查,一旦发生火灾,还便于抢救,疏散物资

小结:

1. 安全无小事,要从思想上对安全进行重视

2. 特别是炎热的夏季和干燥的秋季,是火灾高发季节,更要提高重视程度

3. 对于纺织品实验室这样的场合,秋季时要注意粉尘,灰尘,以及样品的存放,因为他们都是潜在的危险,都是易燃物。

4. 使用加热,蒸馏等实验的分析人员,试验结束前人不能离开操作区,保证能随时观察实验过程

5. 对需要使用明火的试验,一定要避免周围有易燃物存在,比如纺织样品,纺织原料,易燃易爆的化学试剂等

6. 对于高温烘烤,危险化学品的使用的试验,要至少有两个人在试验区,出现异常,能及时通知其他人,或者饿到及时的帮助或救助