主题:【已应助】排气筒高度

浏览0 回复6 电梯直达
Insm_e13f9b13
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
排气筒高度是多少,有什么特殊规定
推荐答案:dahua1981回复于2021/05/12
新建不能低于15米,如果低于周围200米建筑物高度严格50%执行。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
dahua1981
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
新建不能低于15米,如果低于周围200米建筑物高度严格50%执行。
dahua1981
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
排气筒高度达不到标准要求的高出周围200米半径范围的建筑5米以上时,其排放速率限值按其高度对应的排放速率限值的50%执行。
如果排气筒高度不是表列中的高度时,应采取内插法或外推法计算
JOE HUI
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
各大气排放标准对排气筒高度的规定  《大气污染物综合排放标准》 新建污染源排气筒高度一般不应低于15m,还应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上;排放氯气、氰化氢和光气的排气筒高度不应低于25m。15+5+(200)、25+5+(200)(氯气、氰化氢、光气)  《电镀污染物排放标准》 排气筒高度不应低于15m,排放含氰化氢气体的排气筒高度不应低于25m;排气筒高度应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上。 15+5+(200)、25+5+(200)(氰化氢)  《恶臭污染物排放标准》 排气筒最低高度不得低于15m。 15+  《工业炉窑大气污染物排放标准》 各种工业炉窑烟囱(或排气筒)最低允许高度为15m;当烟囱(或排气筒)周围半径200m距离内有建筑物时,烟囱(或排气筒)高度还应高于最高建筑物3m以上。15+3+(200)  《锅炉大气污染物排放标准》:
?
  《合成革与人造革工业污染物排放标准》 一般排气筒高度不应低于15m,并高于周围200m半径范围的建筑3m以上。15+3+(200)  《火电厂大气污染物排放标准》 地方环境保护行政主管部门可以根据具体情况规定烟囱高度最低限值。  《煤炭工业污染物排放标准》 除尘设备排气筒高度应不低于15m。15+  《水泥工业大气污染物排放标准》


总结: 1、综合排放标准: (1)最低15m,低于15m,排放速率严格50%执行; (2)与烟囱高度对应的污染物排放速率须满足排放标准要求,还应高出周围200m范围建筑物5m以上,若高度达不到要求。排放速率严格50%执行; (3)排放氯气、氰化氢和广汽的排气筒高度不应低于25m,硬性规定。 2、工业炉窖大气排放标准    基本要求与《大气综合排放标准》一样,不同的是要求烟囱高出周围建筑物3m,最高允许排放浓度严格50%执行。 3、锅炉大气污染物排放标准 (1)一般燃煤、燃油(除轻柴油、煤油外),烟囱最低允许高度为20m;锅炉总装机容量大于28MW(40t/h)时,烟尘高度不得低于45m;烟囱高度高于周围200m内最高建筑物3m。 (2)燃气、轻柴油、煤油锅炉烟囱最低高度不得低于8m; (3)高度达不到规定,最高允许排放浓度严格50%执行。 4、恶臭污染物排放标准    排气筒最低高度不得低于15m,硬性规定。
chien_2007
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
yayicuo
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
15米以上,如果周围有200米建筑物,排放要求加严50%,这是环保法规的规定。
timesriver
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐