房屋结构:气瓶间具备防爆面和泄爆面,且泄爆比例大于22%,气瓶间不吊顶,内部屋顶为平顶;
位置:气瓶间单独建设,远离办公场区,应该在地上一层合理位置,不设在地下室;
形式:气瓶间泄爆面为空旷无人的场地,或朝天泄爆,气瓶间不得外小内大;
种类:易燃气瓶与助燃气瓶分别放置,两者中间为防爆墙体隔断,氧化性和腐蚀性气体不放在一起,毒气或腐蚀性气体采用自动气柜;
配置:气瓶间有通风、电源插座、照明等电器,且满足防爆要求。
钢瓶有接地并防滑固定,气瓶间采用电化学或红外式的精密探头测试泄漏;空瓶和实瓶分开储存,距离不少于2m,且悬挂空瓶/满瓶标识。
另1、气瓶室应保持阴凉、干燥、严禁明火、远离热源;2、气瓶室应有每小时不小于3次换气的通风措施;3、气瓶室宜建在实验楼旁侧,应配备防爆灯、防爆开关和防气体渗漏报警装置,墙壁需专门设计、施工,具有一定防爆级别;4、对于一些易燃易爆的气体,如氢气、乙炔等,在设计之初和施工过程中会和其他惰性气体不同,应加入气体回火防止器等安全装置。