原文由 emoc98311 发表:
多谢楼主百忙之中抽出时间来整理,让我们对2695有了更深的了解
我看后想问几个问题:
1.兩個pump是分別動作,每個pump都有各別的壓力檢測器(transducer),測量壓力,那我们工作站中的压力是它们压力之和还是怎么来的?
2.两个pump都測量壓力,來調節流速,總輸液相對速率稳定就是依靠测量压力吗?如果传感器测量不准确,是否会影响流速的准确?
1.在2695中有3個transducers你可以按DIAG(Diagnostic-診斷鍵)就可以看到
system及primary還有sample的壓力
一、system transducer:就是我們一般在面板上秀出的壓力(也就是系統壓力),主要是量測經過了調節計算泵(accumulator pump)後的壓力
二、primary transducer:就是量測經過了主泵(primary pump)後的壓力
三、sample transducer:是量測系統在sample loop前的壓力(借下篇的3樓的第二個圖來用用,上方正中間黑色有點像梯形的就是sample transducer)http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090416/1841397/index.shtml------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.這個算是我的筆誤,造成大家的誤解,transducer的功能就是壓力檢測器,而要用多少流量的控制,則是由pump後面的板子(plunger driver board 可以看本篇5樓的圖)來控制計算的,pump在推或拉到底時,會有一段停滯,就像是唱歌要換氣一樣,不可能一直都很大聲;而primary就像是主唱,負責大部分液體推送,調節計算泵(accumulator pump)則是在主唱沒氣時,在幫忙推,讓總流量平穩且一致
經由壓力的監測,我們可以知道很多事
壓力及流速是相對的,有較大的流速會產生較大的壓力,壓力不穩也是流量可能不穩定;像是有氣泡,因氣體壓力會比液體小,所以壓力會掉下來;像是有塞住的話,液體流不過去壓力就可能變大;像前段的solvent filter塞了,液體流不過來,系統的壓力就會比正常時小
故transducer测量不准确,不会影响流速的准确,但會影響我們問題判斷,搞不清楚系統是否穩定