主题:【分享】GB21518-2008《交流接触器能效限定值及能效等级》国家标准第1号修改单

浏览0 回复1 电梯直达
核桃
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
该帖子已被穿越时空设置为精华; 奖励积分记录: 穿越时空(2分)
附件:

GB21518-2008《交流接触器能效限定值及能效等级》国家标准第1号修改单





本修改单经国家标准化管理委员会于2008年10月24日批准,自2008年12月1日起实施。

                                                                                                                                 
GB 21518-2008《交流接触器能效限定值及能效等级》中修改内容如下:

1. 范围第二自然段

原文中为“额定工作电压不超过1140V、额定工作电流9A~630A的接触器”更改为“额定工作电压为380V(400V)、额定工作电流6A~630A的直动式,三极电动式,整体式交流接触器”。

2. 范围第三自然段

原文中为“本标准不适用于外加节电装置的接触器及半导体接触器(固态接触器)”更改为“本标准不适用于外加节电装置、家用和类似用途的接触器及半导体接触器(固态接触器)”。

3. 术语和定义

增加以下2条术语:

3.4同一壳架等级的接触器 contactors of same shell

外形尺寸和内部结构相同,仅部分尺寸有差异,但额定工作电流不同的接触器。

3.5整体式接触器 unitary contactor

所有完成接触器功能不可缺少的部件(模块)组装成的接触器。

4.表1标题

原表1标题“接触器能效等级”更改为“接触器(AC-3)能效等级”。

5. 表1

原表1第一行中的“9≤Ie≤12”更改为“6≤Ie≤12”;原3级的“8.3”更改为“9.0”。

原表1第二行3级的“8.5”更改为“9.5”。

原表1第三行3级的“13.9”更改为“14.0”。

6.表1表注

增加表1的表注“注:同一壳架等级取最大的Ie,例如:40A~65A为同一壳架等级的接触器,应按65A的能效等级进行考核,即应符合本表中63<Ie≤100一栏中的能效等级指标。”

7. 第5.1条

在原5.1条前增加“在环境温度为20℃±5下,……。”



为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
haozi521
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
品牌合作伙伴