主题:【咨询】诡异的漏电保护开关

浏览0 回复48 电梯直达
可能感兴趣
51beijian
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
roland2008
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
shuihu108
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
shuihu108
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
shuihu108
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
前天自动跳闸时间:19:00~22:00
昨天自动跳闸时间:19:30~22:20

昨天,物业又找了位电工专家。白天检测都没有问题、也正常工作。

电工说左侧的线都是废的,无用!!
shuihu108
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
昨天从19:30~22:20期间跳闸并且一直合不上。22:20后合上且正常。期间,电工师傅检测了线路,一切正常。

从检测来看,也排除了误接邻居处的怀疑。

诡异的是为何其他时间正常,单单晚上这段时间出问题????????
shuihu108
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
电工的检查:
1、出问题期间,断开所有插座连接的插排和电器——不能合上开关。
2、出问题期间,断开照明电路——不能合上问题开关。
3、出问题期间,断开所有插座连接的插排和电器,检测墙体插座——指针落有一丝丝动(存在可能问题)。
注意:白天正常期间,断开所有插座连接的插排和电器,检测墙体插座——显示正常。
4、检测所有电器插头,皆正常。
shuihu108
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
为何只是这段时间有问题,其他时间正常呢?

电工也百思不得其解?

有专家不惜赐教否?

或说出你认为可怀疑的地方。。。。。。
roland2008
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
可真是疑难症了,估计得重新接一套线路来个排除法了
shuihu108
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 roland2008(roland2008) 发表:
可真是疑难症了,估计得重新接一套线路来个排除法了


重新部线有难度:
走明线房里太乱也不美观;
走暗线除非重新装修房子,要在墙里开线槽,不但凿墙还要砸地,工作量大和造价也不菲。

电工提出的意见是:
1、换另一种开关,不用漏电保护,这样会把问题增大,直到问题点暴漏。
2、逐个检测接线头,工作量不小,可能毁坏墙体和地面。
3、从该开关出来的线弃用,重新接线。

本人的想法是再接个漏电保护开关,下面接个插排,然后接入急需用电的电器如先缓解冰箱和电视的使用问题。
,虽说线会有点乱,目前没解决问题的状态下,这种方法较为可行。

但还是想找出问题来。
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐