主题:【求助】PE2100dv 使用的UPS,是什么型号的,能举个例子、?

浏览0 回复15 电梯直达
chenchun520
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
PE2100dv 使用的UPS,是什么型号的,能举个例子、? 
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
光哥
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
给你个供参考的传送门,传送门里面又有个传送门
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120406/3965939/
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2012/4/20 14:52:34 Last edit by xsh1234567
砂锅粥
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们装机的时候就断过两次电,自从装了UPS之后一次都没断过。
悠旸
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
对于ICP这样的大型设备UPS的电池应该用量不小,要配不少块吧。
砂锅粥
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
对于ICP这样的大型设备UPS的电池应该用量不小,要配不少块吧。
我们的电池应该有300多斤重。7KVA的UPS。
悠旸
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这个算正常,一般一台ICP功率4-5KW,再加上电脑、打印机、循环水等设备功率快6Kw了吧。一般UPS最好用到功率的70%左右,所以配置10KW的UPS较合适,7KVA的UPS只能说勉强够用没有多少余量。配电池就要看设计停电后用电池支持的时间了。
原文由 czcht(czcht) 发表:
我们的UPS在ICP使用的时候负载才2/5。
悠旸
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
也就是说你的所有仪器满负荷是2.8KW,不算高。没有接循环水、空压机等设备吧?
2012/4/20 20:37:48 Last edit by ihqs
砂锅粥
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
怎么推算出来的?貌似KW和KVA不等同吧?
不过应该也是差不多2.8KW左右,因为高频线圈是1.3KW,循环水机大概1KW,另外加上电脑和仪器一些其他耗电的东西应该差不多。
悠旸
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
KW和KVA一回事吧。
刚百度了一下,理论上讲是相等的,但实际上不相等,一般1KVA=0.85KW左右。也就是说:2.8KW的功率,需要2.8/0.85=3.3KVA以上的UPS。
http://wenku.baidu.com/view/97087e63f5335a8102d22029.html
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2012/4/20 20:56:40 Last edit by czcht
品牌合作伙伴