主题:【求助】PE2100dv 使用的UPS,是什么型号的,能举个例子、?

浏览0 回复15 电梯直达
hbmy2008hbmy
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
山特的UPS还可以,就是要注意放置它的地方不能有太多的灰尘,否则可能会烧掉电路板
小鬼当家
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们用的是山特10KV,连同循环水机和空气压缩机一起用的
悠旸
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
感谢告知,我一直认为是一样的。
原文由 czcht(czcht) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
KW和KVA一回事吧。
原文由 czcht(czcht) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
也就是说你的所有仪器满负荷是2.8KW,不算高。没有接循环水、空压机等设备吧?
原文由 czcht(czcht) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这个算正常,一般一台ICP功率4-5KW,再加上电脑、打印机、循环水等设备功率快6Kw了吧。一般UPS最好用到功率的70%左右,所以配置10KW的UPS较合适,7KVA的UPS只能说勉强够用没有多少余量。配电池就要看设计停电后用电池支持的时间了。
原文由 czcht(czcht) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
对于ICP这样的大型设备UPS的电池应该用量不小,要配不少块吧。
我们的电池应该有300多斤重。7KVA的UPS。
我们的UPS在ICP使用的时候负载才2/5。
怎么推算出来的?貌似KW和KVA不等同吧?
不过应该也是差不多2.8KW左右,因为高频线圈是1.3KW,循环水机大概1KW,另外加上电脑和仪器一些其他耗电的东西应该差不多。
刚百度了一下,理论上讲是相等的,但实际上不相等,一般1KVA=0.85KW左右。也就是说:2.8KW的功率,需要2.8/0.85=3.3KVA以上的UPS。
http://wenku.baidu.com/view/97087e63f5335a8102d22029.html
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
KVA和KW是不同的

KVA是无功功率,也就是不被负载所吸收的。

KW是有功功率,是被负载所吸收的。

一般电源行业KVA和KW之间有个功率因数,一般以0.7和0.8来计算的.

ICP主机用山特UPS完全可以胜任,不过最好不要将水机和空气压缩机接在UPS上面,水机和空气压缩机瞬间启动电流较大容易击穿ups的功率器件,如果一定要接在ups上面应该把ups放大到15KVA为好。
该帖子作者被版主 czcht3积分, 2经验,加分理由:谢分享!
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2012/4/24 12:41:48 Last edit by czcht
悠旸
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
学习了,多谢资料。
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
KVA和KW是不同的

