主题:【讨论】漏电开关太灵敏

浏览0 回复12 电梯直达
千层峰
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室的GCMS 是QP2010SE,我觉得就是低配的东西。
在UPS前装了一个60A的漏电开关,但是一打雷闪电,这个漏电开关就跳,小小的闪电也跳。UPS只能撑半个小时的。
晚上因为点小闪电跳了,等到UPS没电GCMS就强制停了。我知道这样对仪器很不好的。。。
今天一上午就跳了10多次,我干脆站在电闸下面等着跳了,频繁的10s跳一下,直至刚才没响雷和闪电出现。。。累啊

之前用PE、安捷伦和热电的,都没出现这种情况。这是因为岛津的GCMS有什么先进的装置,对响雷特别敏感,
还是实验室的电路需要改进下呢?请各抒己见。

我想把那个漏电开关取消了。可以么?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
fwonder
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
是漏电开关的问题吧。。。漏电开关难道是仪器配的?
雾非雾
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
形成闪电的瞬时电压是非常高的,击穿空气的瞬间电流也很大,如果遇有闪电漏电开关都不跳,那您的仪器也差不多被击坏了。个人感觉您应该考虑从良好的仪器接地和良好的楼顶避雷设施方面来下功夫,按理说只要不是对仪器所在的电缆放电的话,不应该有这么强的感应电流的,怀疑是您仪器在的建筑的地线没有良好接地,楼顶的避雷针也没有良好接地的缘故。
longlongago
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
千层峰
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
应该是这栋楼的避雷不好,之前所用仪器所在楼层的避雷搞得很好的,所以当时的漏电开关很少跳。。。。
arvid2007
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
漏电开关,貌似没听过这个,楼主可以问问厂家工程师,看有何建议
symmacros
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
千层峰
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我这边的电路进入实验室后,有一个大的漏电开关,然后实验桌,GCMS房间,空调和照明都分别有漏电开关的。
朱老师,你的意思是把给GCMS房间用的漏电开关拆掉算了?我这边GCMS 有UPS的。。。
symmacros
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我这边的电路进入实验室后,有一个大的漏电开关,然后实验桌,GCMS房间,空调和照明都分别有漏电开关的。
朱老师,你的意思是把给GCMS房间用的漏电开关拆掉算了?我这边GCMS 有UPS的。。。


是把给GCMS房间用的漏电开关拆掉算了。如果在前面安装漏电开关(后面也不行,对GCMS),容易引起误动作。
蓝是那么的天
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
wltea
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我这边的电路进入实验室后,有一个大的漏电开关,然后实验桌,GCMS房间,空调和照明都分别有漏电开关的。
朱老师,你的意思是把给GCMS房间用的漏电开关拆掉算了?我这边GCMS 有UPS的。。。


是把给GCMS房间用的漏电开关拆掉算了。如果在前面安装漏电开关(后面也不行,对GCMS),容易引起误动作


漏电保护开关不能拆,拆了的话雷电直接作用于仪器上,电流板很快就烧毁了。
你最好还是弄个接地。还有就是你没接地的话,UPS输出的零线和地线之间的电压偏高。如果房间潮湿点的画电流板会烧毁。
手机版: 漏电开关太灵敏
品牌合作伙伴