原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:
电笔也能测啊,或是万用表的红色表笔搭在火线会有十几二十几伏的电压.
电笔测试已经说明了。
但是关于第二句没看懂,请详述。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
我现在遇到的问题是:
1. 零线和地线之间有0.8V左右的电压
2. 火线对零线和地线之间的电压几乎相等
3. 用万用表测零线和地线,电阻约30欧姆。(我对这种方法有异议。好歹也要断电后再测啊,怎么能带电的时候测零线和地线之间的电阻?)
不知道大家怎么看,这种情况,究竟算不算是零线和地线短接了?
(1)这说明零线与火线没有共用一条线;
(2)说明地线埋线的工艺做得很好,此外该单位的零线可能也实施埋地措施了。
(3)如果有一定的电工经验,并在确实判断出零线和地线的位置及不带电的情况下,是可以用电阻表测量其电阻的。
所以用那个相位检测器来检验是最准确不过的了。