某国产铝塑包装机 PVC成型板 连接的热电偶为E型,经西门子信号转换模块转换后,仪表显示成型板温度。

热电偶、仪表分别经计量合格,但生产中发现如下问题:

成型板温度                    仪表显示温度

132℃                            155℃

119℃                            139℃

调查后发现,西门子信号转换模块中的设置出现问题,设置的热电偶类型为J型,如果切换至E型,即恢复正常。

看似问题解决了,但在制药机械上,成型温度是关键参数,就这个case,怎么说服QA去接受这个改变?是否需要重新验证?是否需要进行加速稳定性研究?
该帖子作者被版主 西瓜猫猫西瓜2积分, 2经验,加分理由:奖励发贴
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
刘彦刚
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 老豆(jamesnice) 发表:
对于通道理的QA应该很容易接受主一改变。再者仪表检定合格时,会特指热电偶类型为J型还是E型吗?另外,你最好要能说明一下加速稳定性研究包含的内容什么?以利版友帮你参考是否需要进行加速稳定性研究哦!