在设计和计算空调负荷的时候,很多人都会有过这样的疑问:

1、根据热湿比线和假定的一个送风温差确定送风状态点,为什么要先表冷到机器露点,再等湿加热到这个送风状态点呢,不能一次性处理到送风状态点啊?
2、为什么空调机组处理空气都一定要先经过机器露点?


3、这样的做法不是增加了很多的再热负荷吗?因为在夏季,室内有散湿,且室外含湿量大于室内含湿量。系统要求除湿。说通俗点就是需要把空气中的水给挤出来。目前空调用的方法就降温,温度降低了,水蒸气的相对饱和压力升高,达到饱和状态时,水就挤出来了。达到饱和状态的这个温度点就叫做露点。

当然直接用空气压缩机压缩,也可以挤出水分来,但是具体设备和可行性方

案要靠行业内的精英去开发了。



最后还有一种方法是,吸附除湿,也就是说在空气中放置干燥剂。但这种方

法干燥剂再生的成本已经远超再热的成本了,所以只用于一些低湿度要求的地方

使用(使用表冷器无法达到要求的场合)。

所以在一次回风,用表冷器处理温湿度的过程,只要是有湿负荷的场合,表


冷器必须将空气处理到室内露点温度。要不空气状态点会沿着混合点的等含湿量

线上下移动,到不了设计要求的那个送风点。

另外要解决这个矛盾也不难,二次回风技术已经很纯熟了(干盘管也是一种


变相的二次回风)。



洁净室负荷大,如果再热负荷大是设计原因,可以人为的调整。



洁净室负荷大,一方面是室内设备多,发热量大,风机能耗高,温升负荷也多。

另外洁净室的单位面积新风量也远超普通空调。

为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
qianguiyun1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
zj2635
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
qqqid
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
南方的空调要考虑湿度,北方的空调不需要,空气湿度没那么大。
qianguiyun1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
小虾米
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
南方的空调要考虑湿度,北方的空调不需要,空气湿度没那么大。


北方一般要加湿了