主题:【元宵节活动】新买的恒温恒湿试验机箱内最底层为何总是蓄水?

浏览0 回复202 电梯直达
可能感兴趣
明月~
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 fengdaox(fengdaox) 发表:
一直处于工作状态?还是关机后又水?外部温湿度记录仪湿度多少?
本来一直工作状态,因为有了积水才关掉,擦干了又开,2-3天之后又有积水;外部湿度70多
明月~
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
fengdaox
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 明月~(v2806843) 发表:
本来一直工作状态,因为有了积水才关掉,擦干了又开,2-3天之后又有积水;外部湿度70多
有没有做下测试满载空载各点温度?
该帖子作者被版主 v28068431积分, 2经验,加分理由:讨论
人来人往
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 明月~(v2806843) 发表:
水哪里来啊?怎么落不下去?


可能是底板不平。
排水口是不是在箱子后部?这样你可以调节脚轮让箱子前面稍高一些。
箱子封闭不好隔热不好会在箱壁产生大量冷凝水,运行过程中频繁打开箱门也会这样。
该帖子作者被版主 v28068432积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
网上有个标准答案
1、试验箱漏水有多种原因,可能是水箱密封性不好,渗漏,或是水管没接好及水管爆裂等;首先您先检查一下漏水的源头,依次观察水箱、加湿器、水位盒。
    2、其次再解决湿度降下不来的问题,一般湿度降下不来有以下原因:
    a、检查控制湿度的固态继电器是否击穿
    b、压缩机不制冷,没有冷空气了,湿度自然就降不下来了。
    c、箱内出风口处有两支传感器,检查挂在下面的湿度传感器的湿布是否有水分,如果干了,导致湿度会显示很高,显示100%。
该帖子作者被版主 v28068433积分, 2经验,加分理由:讨论
明月~
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 fengdaox(fengdaox) 发表:
有没有做下测试满载空载各点温度?
是湿度,温度是没问题的
明月~
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 人来人往(free365) 发表:
可能是底板不平。
排水口是不是在箱子后部?这样你可以调节脚轮让箱子前面稍高一些。
箱子封闭不好隔热不好会在箱壁产生大量冷凝水,运行过程中频繁打开箱门也会这样。
排水口就在箱体内部底层右上角位置,设备下面有个水箱,厂商说水会排入水箱内,可能是排水口接水箱的水管太高,水无法流出
明月~
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
网上有个标准答案
第一个问题已经解决,是压缩机冷凝水,因排水口接水箱的出口管较高,导致水无法顺利流入水箱而积存在箱体;后又接了一段水管,水位较低,可流出。
第二个问题可排除b和c,a。固体继电器是何物?不知道在哪,等厂商来解决了
沧海青城
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 明月~(v2806843) 发表:
第一个问题已经解决,是压缩机冷凝水,因排水口接水箱的出口管较高,导致水无法顺利流入水箱而积存在箱体;后又接了一段水管,水位较低,可流出。
第二个问题可排除b和c,a。固体继电器是何物?不知道在哪,等厂商来解决了
在配电箱那里,在设备开关之后的线路板上
明月~
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
在配电箱那里,在设备开关之后的线路板上
那要打开后盖了
品牌合作伙伴