主题:【求助】ICPOES钢瓶气联用

浏览 |回复23 电梯直达
张gg
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
想两瓶气联用,直接拿三通和截止阀没熄火换气,结果显示压力波动超出公差范围,就熄火了,大家是怎么解决的呢?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
为您推荐
张gg
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
senke
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
tiger204
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们是在这两路气体混合的地方设置一个分压阀,在转换气路前先将分压阀的压力固定,然后打开第二罐气体,等压力稳定后在关闭第一罐气体
检测老菜鸟
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
你们截止阀加在哪里的。我们直接三通连接,跟楼上不一样,我们是气路到仪器室有一个分压阀。
JOE HUI
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
张gg
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 senke(lifen4607) 发表:用气量太大,供气不足?
一罐气单用的话,有时候做完样品剩下四五格气,下次再开机也用不了多久就得换气,觉得麻烦,
张gg
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 tiger204(v2926134) 发表:我们是在这两路气体混合的地方设置一个分压阀,在转换气路前先将分压阀的压力固定,然后打开第二罐气体,等压力稳定后在关闭第一罐气体
那一共是得三个压力表?还是钢瓶连接支路的时候有什么转接头?
张gg
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:点火压力大于0.7
压力本来是在仪器显示的范围内的,但是点着火换气的时候可能是管路太长或者两个压力表走点差别的缘故就会提示超出压力波动范围,然后熄火
张gg
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:你们截止阀加在哪里的。我们直接三通连接,跟楼上不一样,我们是气路到仪器室有一个分压阀。
需要用到几个压力表呢?
tiger204
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 张gg(Insm_4a68f37b) 发表:那一共是得三个压力表?还是钢瓶连接支路的时候有什么转接头?
钢瓶这边直接导过来就行啊,在两瓶的管路交汇的地方有一个分压阀就可以