主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)

浏览0 回复4480 电梯直达
可能感兴趣
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
测出PN间电阻值150R,正常值应大于几十KR,说明直流负载有过载现象。逆变模块是正常的可以排除,检查滤波大电容,均压电阻正常,测制动开关元件损坏短路,拆下制动开关元件测PN间电阻值正常。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
故障原因:制动开关元器件的损坏可能是由于变频减速时间设定过短,制动过程中产生较大的制动电流而损坏。整流模块长期处于过载状况下工作而损坏。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一台11KW
故障现象:静态测量逆变模块正常,整流模块损坏。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
故障分析:测量PN之间的反向电阻值正常。初步认定直流负载无过载、短路现象。在拆卸变频器时,发现主电路有过打火的痕迹,继而发现短接限流电阻的继电器触点打火后烧坏连接在一起,这可能就是整流器损坏的原因所在。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
故障原因:变频器通电瞬间,充电电流经限流电阻限值后对滤波电容充电,当PN间电压升到接近额定值时,继电器动作,短接限流电阻(俗称软启电阻)。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
因继电器是常开触点,由于损坏而触点始终闭合,短接了限流电阻,导致整流器损坏。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一台22KW
故障现象:逆变模块正常,整流模块损坏,运行中报欠压故障。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
故障分析:打开机器在主电路发现异常,整流模块的三相输入端的V?相有打火的痕迹;后来通电变频器在轻负载运行下正常,当负载加到满载时运行一会就报欠压。初步认为整流模块自然老化损坏,(已经用三年多)。
品牌合作伙伴