主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)

浏览0 回复4480 电梯直达
可能感兴趣
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
故障分析:静态检测变频器整流模块和逆变模块正常。上直流电压测试,变频器显示OCU1过电流故障。检查电流检测保护电路没有问题,经过一些处理后还是显示那个故障。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
考虑到逆变频电路对电流的检测有关系。把逆变模块的三相输出端U?、V?、W断开,然后给变频器通电源,结果显示正常了,把逆变模块拆下来用电容表测量,发现模块由于老化穿透电流过大,这就是出现OCU1软件过流的原因。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
故障原因:变频器为什么会在静态下用万用表测试各阻值正常呢?由于开关元件各极之间的正反向电阻只能反映开关元器件部分情况的正常与否,而不是全部。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
也就是说某开关元器件测出的正反向电阻值在正常范围内也未必就是好的。必须用到示波器,电容表来测量。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
故障分析:变频器接入电源,操作面板显示POFF(欠压故障)。测量电源电压三相电压真正常而且平衡,测高压直流供电PN之间电压有些偏低。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
变频器显示低电压保护确定是由于变频器的高压直流供电低于规定低压限值。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
检查整流模块正常,检查发现变频器电源三个电源输入接线端R、S、T与整流模块的R、S、T中T相端之间由于接触不良引起打火而使连接线烧断。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
相当于两相380电源输入,致使PN之间的直流电压偏低。
品牌合作伙伴