最近由于到了夏季,雷雨天气比较多,会有不少变频器被雷击,基本上被雷击的变频器整流桥或者逆变桥被炸。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
维修两台45KW变频器,损坏严重,快熔(保险)都损坏了,逆变桥坏了两了。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
该机器是安装在室外的,所以很容易被雷击中。如果变频器安装在室外建议用户加防雷单元。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
建议用户在安装,调试变频器时,对环境,工况,线路都要做一个充分的考虑与检查。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
不怕万一,就怕不小心呀!我想这个问题不知道提了多少片了。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
今天又遇到一个很头痛的问题,这个问题我提了N多遍了,我现在还想提出来跟大家分享。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
事情是这样的,我们福建的客户打电话反映一台110KW的变频器,一上电就炸了。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
技术员马上敢在现在去处理这事,现在打开机盖一看,用户电工把零线接到直流母线的‘N-’上面了。整流桥全部炸完了,逆变桥还好了。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
厂家在标示直流母线的负极时最好不要用“N”、‘N-’表示了,这样容易造成用户误解,改成‘P-’或者直接用‘-’就行了,这样要省了不少麻烦。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一台30KW的变频器,用户把变频安装好调试时,显示过流故障,客户就反映坏一个模块,心想变频器差也不至于这么快就坏呀!