主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)

浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一个同行朋友给我发来的一封求助信。 具体内容如下,他在给客户一台18.5KW锅炉引风机安装一台18。5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
请问有没有什么简单有效的解决方法?请您帮忙解答,不胜感激! 由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,所以漏电保护器肯定会跳。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
给出几种方法,希望能帮到你。 方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
最近遇到一个现场变频器调试问题,这个问题很值得我们借鉴,所以我就发上来和大家一起分享!具体问题如下:
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一个山东的客户打电话过来反映一台75KW变频器在运行中老是跳过流“OC”保护故障。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
根据经验这个故障是比较难处理的,因为“OC”故障有几下几种情况:1。机器负载输出侧有短路;
品牌合作伙伴