主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)

浏览0 回复4480 电梯直达
可能感兴趣
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们应该多注意呀!如果自己的变频器是用在温度过高的地方,想法改善一下要作环境为上策。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
试一批变频器: 变频器主要是用在炼胶机上,炼出来的胶用于电缆上。刚开时我不知道是用在炼胶机,客户说是用在风机水泵类负载上。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
所以定的变频器也就是风机水泵型的,我一赶到现在一看原来如此!这那里是风机水泵负载,这不是在忽悠人吗!
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
技术员还说这就是轻载呀,还要求用闭环控制,我说有反馈过来吗,有压力有流量吗?他说没有,反正要用闭环才能节能。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
后来在领导安排下安装了一台一试,根本就启动不起来,一按运行就保过流保护,已经达到180%的过载率。后来全部更换重载型的变频器才能解决问题!真的是磨人呀!!
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
遇到一个比较麻烦的问题?现在公布出来让大家分享,具体问题如下: 昨天接到一个代理商技术支持电话,反映我们的一台3。7KW的变频器用在4KW的钟织纺织机上,运行几个小时后,电机不转。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
但变频器还有频率显示,而且还不报故障,就是电机不转。以为是变频器有问题,后又更换了一台新的,故障依然如此。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
以前是装的‘XX’品牌的变频器损坏了,现改装我们的变频器遇到这种情况,真是难见的问题呀!
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
后来发现按正转按钮变频器运行时,正转和反转指示灯都亮;这就奇怪了,难道又是干扰引起,我们换成屏蔽线后,一切正常。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一个很有意思的故障,相信这个故障对大家有所帮助. 该用户用了我们公司一台160KW的变频器,操作面板采用远程监控,接线长度达到150M.
品牌合作伙伴