主题:【求助】大家实验室UPS过年的时候还开着吗?

浏览 |回复16 电梯直达
快乐
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 东方电源(dongfangdianyuan) 发表:
把UPS面板上的OFF(关机)关了就行,其它都不动,系统不断电最好。有的UPS使用年限久了如果在假期期间关机很有可能造成节后来开不了机,UPS内部DC电容有一定的使用年限,长时间关机后容易各器件参数发生偏差,最后导致开机故障。
所有的UPS都是这样吗?
东方电源
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
所有的UPS都是这样吗?


3年以上的UPS最好按此办法(我们已经碰过多起类似这样的案例了),3年内的UPS可以在假期关断。
快乐
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 东方电源(dongfangdianyuan) 发表:

3年以上的UPS最好按此办法(我们已经碰过多起类似这样的案例了),3年内的UPS可以在假期关断。


好的,非常感谢您专业的回复,但还是想请教:为什么要有3年的界限
东方电源
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:

好的,非常感谢您专业的回复,但还是想请教:为什么要有3年的界限


3年时间还是主要考虑一是电池的保修期,一般电池的保修期为小密度电池(24AH以下含24AH)保修1年,中密度24AH以上保修3年,市面上很多电池由于品质价格的原因有的使用1年-2年就不行了,这个时候如果长时间关机的话电池电压会掉的比较快,等节后来基本电压就是几伏了,这个几伏电压是开不了机的。二是现在厂家都在节约成本,UPS内部的电解电容也就5-6年的寿命,UPS在运行的时候整流电路会给电容充电,所以只要不长时间断电电容始终可以保持它的一个正常数值,而长时间断电后电容的数值就会下降(如:450V3300UF电容可能就会容量下降变成450V3000UF),器件的参数值发生偏移就会导致UPS开机故障报警。

基于这两个原因还是建议3年以上的UPS假期不要关机,你们只需要把逆变电路关掉就行,不要把所有的电都断开。逆变电路关机一般就是面板上的OFF或关机键。
快乐
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
终于知道了,我们5万多元的和1万多的UPS,功率差不多,为什么5万多元的安装时间较早,现在也在用,1万多元的安装在近期,但已经更换过1次电池。
我是风儿
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
冰箱需要UPS,特别是标准物质和生化试剂储存。
这个观点不错,值得学习借鉴