主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)

浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
V/f模式是什麽意思??
频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对於带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样??
采用变频器运转,随著电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对於变频器驱动,如果频率下降时电压也下降,那麽电流是否增加??
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用於风机、泵类节能型变频器。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
为什麽变频器的电压与电流成比例的改变??
非同步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那麽磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
电压型与电流型有什麽不同??
变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
PAM是英文Pulse?Amplitude?Modulation(脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。