原文由 judy_zhou 发表:
按照GB50325-2001(2006)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,
氡的检测:使用仪器型号为1027型,有以下几个问题。
1、检测要多长时间?
2、打印报告中的列表数据是否参与平均氡浓度的计算?列表数据与报告中的overall aver后面的数据有什么关系?每个列表数据代表什么意义?
3、如何避免打印报告中出现T、P的现象?
1、1027根本不符合GB50325-2001的要求。买这款仪器是上了JS的当了。
2、1027检测一个点需要48小时,最好是一个月。当然,你降低要求除外。