主题:【原创】浓淡臭味层层剥——兼评实验室基础设施中的“微末”错误

浏览0 回复13 电梯直达
wangjstw
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
专业人员不专现象正在困扰着国民经济的整体水平,即便是我们赖以生存的实验室也不例外。
已经向大家作过介绍,我是业余研究厨房出身的,甚至可以这么说,我的业余已成“喧宾夺主”之势,因为国内的厨房研究综合水平能超过我的估计没几个人了。但我的研究很不受欢迎,无论位于技术领域的标准、生产还是使用环节,很少有人拿我的研究当回事儿,甚至于在我的研究近乎完成的情况下,我不得不来到非常生疏的实验室。实验室就实验室吧,日子还得过是不?!何况没有实验室的话,我不可能过来跟大家讨论检验技术问题。也是在熟悉实验室环境和工作的过程中,我很快地发现了一个细小的技术问题——实验室臭味——其实它对于精密实验室而言算不得细小问题,但更大的问题是没人将之当作问题,至少在我发现此问题之前没怎么重视过。问题发现了,追查原因却不能大张旗鼓地进行,因为谁都知道,基建一般都是大老板抓,弄不好会惹一些麻烦、给自己埋下祸根的。
先上第一张图,对,就是地漏。可能有人会不回思索地说,这个地漏没毛病啊!要单纯从外表看,似乎真没什么问题。但问题是地漏是看外表的吗?

请大家随镜头看看地漏打开后是什么情形。对了,你没有看错,是砂土,这说明了什么呢?很简单,这些地漏的建筑落灰还没有被清除,而且还保留着很“新鲜”没着过水的风貌,说明我们的检验人员根本不知道地漏的作用,从来没有主动往里面注过水!!!

地漏是干什么?相信大家知道一点儿,但却不一定完整。我就单刀直入地讲下去,地漏有三个作用:排水、拦滤、隔臭。
排水的作用大家都知道,地漏要安装在室内最低点也是这个目的;但大家常犯的错误也在这儿,似乎不排水时不用去管地漏中有没有水,我们的地漏几年后仍然保持着“处子”风姿便是明证。其实地漏是需要注水的,特别是地面从来不积水排水时,实验前一定要注点儿水。甚至南方地区需要除湿的实验室的地漏也要注水,这就叫做各行其是、并行不悖。
拦滤简单,就是不将杂物排入下水道。在家里,特别是浴室的地漏中,过一段时间用牙刷或其他小毛刷提拉一下,毛发肯定是少不了的。如果没有地漏的拦滤作用,毛发及各种纤维集结到一些特殊弯道部位,很容易形成无法探查和清淘的堵塞。
隔臭的作用很容易被人疏忽。我们的实验室就那么臭着,很少有人想到地漏的作用;等我提醒过了,下次实验时地漏还是干的。大家都是干技术工作的,我总不能每天撵着屁股提醒灌水吧,于是臭味得以持续。当然,退一步讲,人是很能“适应”环境的,我们的实验猿已经很少能意识到实验室的臭了。为了节省体力,我就不照搬地漏的国家标准,只是图解一下隔臭功能的技术参数——即水封深度不小于50mm。

为什么是50mm呢,请大家查一下全国各地的日平均蒸发量,相信会有直观印象的。这里没有官方解释,我个人的理解是,地漏中注(排)一次水,水封中的水大致可以保持一个礼拜不干涸,水封隔臭的作用就是这么实现的。为什么要隔臭呢,因为排水系统一般是直通化粪池的;也正因为如此,水封中没水时我们就可以毫不费力地隔空吃屎了。现在是敲黑板、划重点的时候了,地漏和水槽的水封深度均不得小于50mm。
现在我们再回去看看图2中的水封槽,醉了吧!!!因为实在浅得没个样子,就变相测量一下吧。

普通螺丝刀刀口宽6mm,所以这个地漏的水封肯定不足5mm。也就是说,除非每次实验前注水,否定注定会吃屎,比较文明的叫法中大肠杆菌……等等吧。至此,貌似高大上的实验室很恶心了吧。我们的顺势思维是,实验室从设计到竣工到交付使用,如此严肃、审慎、讲政治的重地,怎么会如此不堪呢?
发现问题是年前,作技术清查是节后上班第一天。过完节大家都得漫谈过节心得,没人进实验室,我正好有时间慢慢追查臭味的来龙去脉。可以这么说,在探查之前,我早已知道臭味的根源,之所以细查,是想把问题从技术上搞清楚。一则前些时间有事,不得不放缓写帖的进度;一则也想给大家留个小悬念,请大家分析一下实验室臭味的生成机理。略微遗憾的是,基本上没看到略微理想的剖析,我想国内不会就我们这一家实验室用不足5mm的地漏吧。
现在我们说第二个问题。如此弱智的实验室,地漏会是唯一的返臭通道吗?请有兴趣的版友移步到10楼。
该帖子作者被版主 qianguiyun110积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
为您推荐
专属顾问快速对接
获取验证码
立即提交
yayicuo
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室的臭味来源,也得看实验室的类型,是机械实验室、化学实验室还是纺织、食品实验室,不一而足,来源也不太一样。所以这么笼统的说,难说。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
qlmkk
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室的出水设计有问题?
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
wangjstw
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我已经在标题中提到了“基础设施”,说明问题在基建、在基础设施,与实验室类别无关。
板凳帖子中提到的“出水”,粘点边。实验室离不开水,洁净水系统,叫给水、上水、供水、自来水都说得过去;污废水系统,叫排水、下水、污水、废水也不会引起大的误解,但出水就不保证了(有没有类似的区域性叫法不得而知,但文献中很少见到)。
这说了,这是个很基础的问题,从厨房或卫生间角度想也是一样的。
qianguiyun1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
wangjstw
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
看大家一时无语,索性再增加个信息提示:这种臭味是持续的,但以某个非主导风向时为最明显。是哪个风向呢,当时忘测了,只能等下次臭味加重时再行记录了。

大家顺便注意一下当地的风玫瑰,没有两个城市的风玫瑰是一样的;即便是同一个城市,不同年份的风玫瑰也是不一致的。
但我们要关注的是,一个地方的风玫瑰具有相对稳定性:观察并记录当日风力、风向,对比于历年风玫瑰,可以得到不少有益的提示。
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2018/3/20 11:57:29 Last edit by wangjstw
男子闯天涯
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
qlmkk
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 wangjstw(wangjstw) 发表:
其实我说的就是排水管道。因为我们实验室经常有同事洗头发,下水道里的过滤器那里经常被堵塞,这样的话,很多废弃物也会因为被堵排不出去,时间久了(关键是没有人去疏通),那些被堵的废弃物会因为在潮湿的环境里腐烂发臭。。。。。。
wangjstw
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
其实我说的就是排水管道。因为我们实验室经常有同事洗头发,下水道里的过滤器那里经常被堵塞,这样的话,很多废弃物也会因为被堵排不出去,时间久了(关键是没有人去疏通),那些被堵的废弃物会因为在潮湿的环境里腐烂发臭。。。。。。


您的说明倒不难理解,但是反映了一个惊人的管理疏漏。不是薅社会主义羊毛的问题,而是实验室人员缺乏职业责任感的问题。不过呀,这事儿也说不得。早些年,我们实验室靠近一个菜市场,于是实验室个别同志会在上班时间买好菜、洗好、切好,下班直接带净菜回家,一扒拉就吃饭。当时的领导也念叨过不少次,可收效甚微,原因就在于五十步训百步、人家不服。
至于实验室臭味,还真不是您提到的这个原因。也不是我不公布技术真相,而是这个礼拜在参加十九大精神轮训,无法拍照,所以我的答案会延后到下礼拜公布。正好给大家继续深入讨论的契机。
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2018/3/21 19:04:43 Last edit by wangjstw
qlmkk
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
看来这种管理上的疏漏是普遍的
wangjstw
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
下面,我们书接主楼,继续探寻实验室臭味的其他来源。鉴于前面讨论的实际,不再吊大家的胃口,直接上两张图供大家分析,看看我们坛子中有没有慧眼横穿出世。

大家肯定不会多想,如此恶心的地方没人去造人,所以这肯定不是套套,那它是什么呢?对了,肯定实验室里随处可见的手套,不过这种效果的我绝对是第一次见到。为什么会是这个样子呢?
其实这个手套最初是当塞子用了,是我从排水口里“拔”出来的,颜色偏绿的部分是藏身于排水口、光照较少的结果。使用手套当塞子,也说明我们的猿猿已经发现了排水口返臭的问题了,所以用灌了水的手套当塞子、当水封用。虽然视觉效果奇差,但实用效果应当不错,怪不得它也像是“上帝之手”。为什么要发明这样的“水封”呢?我们往下看。

书接上回,水槽的水封高度仍然是50mm。在这儿,S弯形状还是“潜水艇”什么的结构没那么要紧,但水封的高度必须保证50mm。

再看我们的水槽,一根伸缩型波纹管直接排水承口,说白了,就是直通化!粪!池!能不臭吗?!
至此,我们再次提出问题:假如地漏和水槽水封的问题解决了,实验室还会有其他根源的臭气困扰吗?
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2018/3/29 23:45:10 Last edit by wangjstw
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
品牌合作伙伴