1、超标 COD  NH3 出现1个超标,常常是设备采样时采到悬浮物或者污泥。连续性超标更多考虑时水质出现问题或者采样管路过滤装置脱落。哈希COD可能存在校正误差偏大或光度计出现问题,wtw NH3 膜头破损或电极故障。出现连续性超标及时汇报主任。

2COD ]NH3 数据偏低。污水厂可能进水不高负荷小。出水肯定低。出现这种情况可以看看出水流量是不是很少。如果是很少肯定是水质问题。如果是哈希设备连续性偏低,与仪器校正或光度计有关。wtw NH3 校正斜率偏低或者是泵管老化采样不足造成。一般污水厂出口采用wtw NH3数据不会变化很大比较稳定。出现这种问题也要及时汇报主任。

3、设备问题,4个以上数据一样算保持不变。哈希设备有2个以上就要考虑设备故障。3个相同后数据变化,这是哈希COD校正问题不算是故障。氨氮同样。龙发出现4个相同,与光检分析有关。光检比色器污染或者阀损坏。流量计如果有4个以上相同。是没校波,是校正棒被杂物缠绕,超声波发射减弱造成。

4、数据缺失,区分对待。哈希COD出现缺失多是数采器上传丢失有关。龙发COD出现缺失多为无外排水造成或者数采器死机造成。污水厂出口如果有安装一台哈希COD和和一台wtw NH3 ,在停电情况下wtw NH3需要升温校正造成两台设备不能同时上传、NH3数据缺失。