主题:【已应助】关于GB18918-2002中基本控制项目排放浓度要求

浏览0 回复3 电梯直达
DrA
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
当某污水处理厂执行三级标准时,当进水BOD大于160mg/L时,判断排放是否达标是按去除率大于50%来判断,还是按标准里面的60mg/L来判断,就是说,如果按去除率50%来判断是否BOD排放是否达标,当进水BOD浓度大于160mg/L时,只要去除率大于50%,就算排水浓度大于60mg/L,也判定为BOD达标排放,是不是这样,为什么会有这样的规定呢,是因为此标准制订时处理工艺的限制吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/08/17

楼主,如上图,个人认为既考虑了污水处理工艺限制,也考虑的所需要的经济投入,同时也对实施区域提出了要求,所以在GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》修改单征求意见稿中仍保留了此说法。
所以楼主考虑的没错,当j进水BOD5大于160mg/L时,处理效率大于50%即算合格,这里要注意两点:1、按照上图要求污水处理厂必须预留二级处理设施位置并且按照环评等环保管理文件要求分期达标;2、一般地方管理部门或者污水处理厂都会设置进水指标要求,这也是评价依据。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
123
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
ztyzb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵

楼主,如上图,个人认为既考虑了污水处理工艺限制,也考虑的所需要的经济投入,同时也对实施区域提出了要求,所以在GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》修改单征求意见稿中仍保留了此说法。
所以楼主考虑的没错,当j进水BOD5大于160mg/L时,处理效率大于50%即算合格,这里要注意两点:1、按照上图要求污水处理厂必须预留二级处理设施位置并且按照环评等环保管理文件要求分期达标;2、一般地方管理部门或者污水处理厂都会设置进水指标要求,这也是评价依据。
检测老菜鸟
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
当某污水处理厂执行三级标准时,当进水BOD大于160mg/L时,判断排放是否达标是按去除率大于50%来判断,还是按标准里面的60mg/L来判断,就是说,如果按去除率50%来判断是否BOD排放是否达标,当进水BOD浓度大于160mg/L时,只要去除率大于50%,就算排水浓度大于60mg/L,也判定为BOD达标排放,是不是这样,

是的。

为什么会有这样的规定呢,是因为此标准制订时处理工艺的限制吗?
大概是这样的意思。检测有两个作用,一个是看污水处理效果,也就是排放浓度,一个是污水处理设施的效率,也就是去除率。如果是高浓度的话,现有处理工艺达不到要求,那只能降低标准。也就是我们常说的让步接收。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
品牌合作伙伴