仪器分析实验室应配置哪种类型的灭火器?泡沫灭火器、二氧化碳灭火器?
推荐答案:123回复于2023/05/25
实验室内选择合适的灭火剂,要注意以下几点:



①当实验室内存在不同火灾类型时,应选择通用型灭火器。一间放置了木制实验台以及气体钢瓶的实验室,应选择既能适用A类火灾,同时也能满足C类火灾要求的灭火器。



②使用化学品的实验室应参照SDS配置灭火器,慎重选择水型灭火剂。不同的化学品化学性质不同,其所适用的灭火剂种类也不同,实验室内使用化学品时,一定要参考化学品的安全技术说明书(SDS,Safety Data Sheet),选择合适的灭火器。某些危化品遇水会形成流淌火,造成扑救困难,使用此类危化品的实验室就不能配置普通的水型灭火器,而应根据SDS的信息,配置可以扑灭B类火灾的水型灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器等。



③实验室的火灾危险等级与灭火器的灭火级别相适应。实验室使用性质重要、人员密集、用电用热多、可燃物多、火灾蔓延迅速,属于中危险级及严重危险级,其中,设备贵重或可燃物多的实验室属于严重危险级,一般的实验室属于中危险级,实验室无轻危险级,因此,实验室应选择灭火级别与实验室危险等级相适应的灭火器,如5kg的磷酸铵盐干粉灭火器,可以配置在严重危险级的实验室,而9kg的普通水型灭火器,只能配置在中危险级的实验室,且只能扑救A类火灾。



④区分碳酸氢钠干粉与磷酸铵盐干粉。目前使用的干粉灭火器的灭火介质有碳酸氢钠干粉以及磷酸铵盐干粉,这两种干粉的区别主要在于,碳酸氢钠干粉只能用于扑救B类及C类火灾以及带电的B类火灾,而磷酸铵盐干粉能用于扑救A类、B类及C类火灾及其带电火灾,也是目前实验楼内普遍配置的干粉灭火器的灭火剂。



⑤灭火器要有“身份证”。灭火器是需要实行强制认证的消防产品,必须使用具有“中国强制认证”(“CCC”)标志的合格产品。
为您推荐
您可能想找: 技术咨询 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
yiukk
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室一般都是高精密仪器,主要使用二氧化碳灭火器,优点是使用后无残留,能保护仪器设备。其他根据情况配置一些沙土备用。
该帖子作者被版主 yanli1976045积分, 2经验,加分理由:关注板块,积极参与讨论
水分子
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 yiukk(m3255382) 发表:
实验室一般都是高精密仪器,主要使用二氧化碳灭火器,优点是使用后无残留,能保护仪器设备。其他根据情况配置一些沙土备用。
是的。仪器分析实验室高精密仪器多,灭火器选型配置要科学
123
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
该帖子作者被版主 yanli1976045积分, 2经验,加分理由:关注本版,积极参与讨论
JOE HUI
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵

实验室仪器着火应使用液态二氧化碳灭火器。液态二氧化碳灭火器的工作原理是:喷出的液态二氧化碳先气化吸收热量,使环境的温度迅速降低,二氧化碳本身不能燃烧,也不支持燃烧,密度比空气大,因此能有效的灭火。液态二氧化碳灭火器的优点是:

1、 效果好,既降温,又能隔绝空气。

2、无残留,不损伤物品。
该帖子作者被版主 yanli1976045积分, 2经验,加分理由:关注板块,积极参与讨论
通标小菜鸟
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
仪器分析实验室主要配置二氧化碳灭火器,不推荐干粉,用干粉仪器就废了,还有配置灭火毯。
骨架寡人
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
Insp_29d76721
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
windlfr
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
看了各位专家的说法,看来配置灭火器不是简单的事哦,要有针对性的配置。
该帖子作者被版主 yanli1976045积分, 2经验,加分理由:关注板块,积极参与讨论
水分子
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 windlfr(windlfr) 发表:
看了各位专家的说法,看来配置灭火器不是简单的事哦,要有针对性的配置。
是的。灭火器是防范事故的必备设施,选型很重要
水分子
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 Insp_29d76721(Insp_29d76721) 发表:
不选干粉的
能详细说说原因?