主题:【讨论】冷冻机设备蒸发温度不正常怎么办?

浏览0 回复1 电梯直达
无锡冠亚
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
      冷冻机设备在运行过程中蒸发温度对于制冷效果实际操作息息相关的,一旦出现蒸发温度过低就会导致无锡冠亚冷冻机设备运行状态不正常,所以我们要关注冷冻机设备这一故障。
  冷冻机设备蒸发器温度过低可能是蒸发器(冷风机)过小,这设计时有问题,这个时候需要及时增加冷冻机设备蒸发器蒸发面积或更换蒸发器。
  也可能是冷冻机设备压缩机冷量过大,冷冻机设备负荷减小后,未及时减少压缩机的能量,冷冻机设备的压缩机是根据制冷系统大负荷匹配的,当压缩机的负荷不足50%,系统负荷大大减少,这样便形成了温差增大,耗电量增大。所以,冷冻机设备应根据冷冻负荷的变化减少压缩机开启台数或用能量调节装置减少工作缸数。
  蒸发器未及时除霜也能导致蒸发器温度过低,这个时候蒸发器盘管结霜使其传热系数变小,热阻增加,降低传热效果,制冷剂蒸发量减少,在压缩机能量不变的情况下,会导致系统的蒸发压力降低,相对应的蒸发温度降低,所以要及时除霜,来解决冷冻机设备蒸发器温度过低这一故障。
  一旦冷冻机设备蒸发器中存在润滑油也可能导致温度不正常,冷冻机设备蒸发器中的润滑油会在蒸发盘管的管壁上形成一层油膜,同样会使传热系数变小,热阻增加,降低传热效果,制冷剂蒸发量减少,导致系统的蒸发压力降低,相对应的蒸发温度降低,所以应及时对冷冻机设备系统放油,并带出蒸发器里的润滑油。
  冷冻机设备阀开启过小,系统供液量少,在压缩机能量不变的情况下,蒸发压力降低,导致蒸发温度降低,所以应增加膨胀阀开启度。
  冷冻机设备不止蒸发器,其他配件也是一样的道理,都要我们及时解决,以免带来更大的故障。
为您推荐
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
weiqing
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
品牌合作伙伴