主题:【分享】高低温一体机设备堵塞说明

浏览0 回复0 电梯直达
无锡冠亚
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
  高低温一体机设备在运行长时间之后,如果不注意保养的话,可能会导致高低温一体机设备堵塞,那么,无锡冠亚高低温一体机设备堵塞怎么解决呢?

  高低温一体机设备先要做的是断开高低温一体机设备的电源,打开压缩机上的工艺管管口,断开连接在高低温一体机设备压缩机上的回气管,装上修理阀,并用焊具封死留在压缩机低压端上的一小段铜管尾。然后断开干燥过滤和毛细管的连接处,断开压缩机与蒸发器连接处,并在蒸发器入口装上修理阀,将制冷剂从回气管上充入蒸发器,从毛细管排出,待毛细管有制冷剂排出时,停止充注。此时,把干燥的氨气以1MPa的压力从回气管上注入蒸发器,使高压力的砖混氨气与制冷剂一起从毛细管排出,待毛细管口没有雾状的制冷喷出后停止充加氨气。因为干燥的氨气具有吸湿的作用,吸掉蒸发器和毛细管内的水分,并随着循环把水分带出系统外,而且,制冷剂具有亲油性的特性,可以利用其这一特性把积存在管路中的冷冻油及其它杂质也随循环一起排出系统外。

  将高低温一体机设备的压缩机与冷凝器连接处分开,并在冷凝入口装上修理阀,用制冷剂充入冷凝器,从干燥过滤器口排出,待干燥过滤器口有制冷剂排出时,停止充注。用1MPa的高压干燥氨气从修理阀注入到冷凝器,2分钟后在确认没有污物及水分排出时,停止充加干燥氨气,关氨气瓶阀。这样做的目的是为了抽出冷凝器内的水分及冷冻油,使其排出系统。

  先接上高低温一体机设备的冷凝器回气管口与压缩机工艺口,并用银焊条焊接好,再更换干燥过滤器。同时,从压缩机工艺口注入,然后浸泡入皂水中,通过观察是否有气泡冒出来检验整个系统的焊口是否有泄露,如有就气泡冒出就放掉氨气,并用银焊条重新焊接,重复以上注入气体观察气泡的检查步骤,直到没有气泡冒出,没有泄露为止。

  在高低温一体机设备的压缩机工艺管口上接上压力真空表,阀头用耐压胶管与真空泵连接,要对系统进行抽真空,时间为1小时左右,待系统内的压力降到-0.1MPa以下时,停止抽真空,关上压力表阀门,移开真空泵,接上制冷剂钢瓶,对系统以气体形式充注制冷剂,在充注量达到总量的80%时,停止充注,接上电源,启动压缩,10分钟后,再充注制冷剂直到达到要求的总量为止,然后试机3小时以上,看有没有发生堵塞,箱内温度下降是否正常,如正常则可以对工艺管口进行封口处理。

  高低温一体机设备的堵塞按照这几个步骤进行解决,另外,高低温一体机设备还需要进行定期的保养以及维护,让高低温一体机设备更加高效的运行。
为您推荐
您可能想找: 高低温试验箱 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
品牌合作伙伴