主题:【已应助】2016年批复项目,审批的是燃气锅炉执行表2限值;企业实际在2017年开工建设,2019年建成验收,燃气锅炉限值是否执行表3特别排放限值,还是继续执行批复批的表2 限值?

浏览0 回复4 电梯直达
1031476665
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
宁波2016年批复项目,审批的是燃气锅炉执行表2限值;企业实际在2017年开工建设,2019年建成验收,燃气锅炉限值是否执行表3特别排放限值,还是继续执行批复批的表2 限值?
推荐答案:老兵回复于2019/08/06
一般是继续执行批复批的表2 限值,但如果政府或当地环境部门发文规定从某年某月开始执行特别排放限值,那在规定的时间起得执行表3特别排放限值。
该帖子作者被版主 老兵6积分, 2经验,加分理由:发帖
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一般是继续执行批复批的表2 限值,但如果政府或当地环境部门发文规定从某年某月开始执行特别排放限值,那在规定的时间起得执行表3特别排放限值。
登录后查看全部精彩内容
两面佛
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
标准一般规定的时间是指批文的时间,不是只建设、验收的时间。但具体还是以环保主管部门的意见为准
瓜皮卢
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
环保局没说就是以批复时间,如果说了就以环保局的时间
HighJack
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
按照规范上所说,16年的批复,执行16年的标准,但政府有新的规定,按照新规定来,还是那句话,如果两者都可行,哪个严格,遵从哪个
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐