洁净室有噪声标准要求吗?
推荐答案:Emp丶回复于2024/05/17
有,可以看下GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》、GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》、GBT 42398-2023《细胞培养洁净室设计技术规范》、GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计规范》、GB 50472-2008《电子工业洁净厂房设计规范》、GB 50687-2011《食品工业洁净用房设计规范》等等,洁净类的标准可太多了
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励
为您推荐
专属顾问快速对接
获取验证码
立即提交
ztyzb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵



版主参考上图,引自《GB 50073-2013 洁净厂房设计规范》
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
JOE HUI
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
洁净厂房设计规范里的噪音控制标准:

噪音控制

1.洁净室内的噪声级(空态),非单向流洁净室不应大于60dB(A),单向流、混合流洁净室不应大于65dB(A)。

2.洁净厂房的平、剖面设计应考虑控制要求。洁净室的维护结构应具有良好的隔声性能,并使各部分隔声量相接近。

3.洁净室内的各种设备应选用低噪声产品。对于辐射噪声值超过洁净室允许值的设备,应设置专用隔声设施(如隔声间、隔声罩等)。

4.净化空调系统噪声超过允许值时,应采取隔声、消声、隔振等控制措施。洁净室内的排风系统除事故排风外应进行减噪设计。

5.净化空调系统,根据室内容许噪声级要求,风管内风速宜按下列规定选用总风管:6-10m/s。

无送、回风口的支风管为4-6m/s。

有送、回风口的支风管为2-5m/s。
国内对于噪声对于健康影响的研究表明,低于80dB(A)的一般工业噪声对健康的影响不太大。
国外洁净室噪声标准的研究工作开始于20世纪60年代。1966年制定的美国联邦标准209a和1974修订的209b规定:“洁净室的噪声控制在可能进行必要的通话,满足操作或产品的要求,并使人员保持在舒适和安全的范围内”。

在ISO/DIS14644-4标准(草案)中规定:“应根据洁净室内人的舒适和安全要求及环境(如其它设备)的背压级来选择适宜的声压级,洁净室的声压级范围为40-65dB(A)