结语(刚准备写结语,突然接到一个求助电话,这是从现场回来后续写的)。
略微早期的实验室下水是与生活排水无区分的,是直通化粪池的。所以每一个排水支管上都要有相应的水封设计。没有了水封,化粪池发酵过的浊气就会毫无阻隔地直通室内,这一点不会因为房屋的装修而有所差异,也不会因为房屋的用途而略有退让。

除了前面提到的水封深度不够,我们的许多实验室还犯了排水管无水封设计、接口无密封措施的小毛病。所以,实验室臭气也是较为常见的基础设施缺位、而又不为管理者和实验猿所重视的问题。归结起来一句话,实验室无小事,基础设施对于实验室同等重要。