求购原因:实验室去年5月已购进icp仪器,公司内的供电不稳定(在一年时间内各种非正常断电七八次,每次断电后仪器总是要出现莫名的异常)
求购要求:ICP能够在断电后正常运作半小时,以留足够时间正常关机。
ICP 信息:220v 电压/ 6000kva
经老板批准后,此次采购就正式开始:
一、 前期准备工作
首先,自个得先扫盲:(所谓内事问baidu,外事问google,专业问仪器网。
呵呵~~)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPS是不间断电源(uninterruptible power system)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。
如何设计UPS电源系统?
1、UPS不间端电源的工作原理
UPS(uninterrupted power supply)电源包括两部分主机和蓄电池,按工作方式可分为后备式和在线式两种。而在线式UPS电源却有所不同,在市电正常时,它首先将交流变成直流电,然后进行脉宽调制、滤波,再将直流电重新变成交流电源向负载供电;一旦市电中断,立即改为蓄电池 逆变器对负载供电。在线式UPS电源工作原理如图:
2、UPS额定输出容量的选择
首先计算前端的负载功率,为确保UPS的系统高效率和尽可能地延长UPS的使用寿命,一般负载功率应满足UPS额定功率的60-70%。
3、计算蓄电池的工作时间
蓄电池的基本参数:电压(2V、6V、12V等)、容量(65AH、100AH等)
在实践过程中,我们总结出下面的公式,可以计算出蓄电池的工作时间:
蓄电池组容量×电压/主机额定功率×0.75(功率因数)= 满载时蓄电池工作时间
例如我们的UPS系统,主机额定工作功率6500W,3个电池柜共30块铅酸蓄电池,每块电压12V,容量100AH。
所以 电池组电压=12V×10=120V
电池组容量=100AH×3=300AH
该系统满载时蓄电池工作时间为:300AH×120V/6500W×0.75= 7.4小时
说明该系统在断电时蓄电池至少可以工作7.4小时。
以实际负载功率计算:
300AH×120V/4500W = 8小时
我们的前端UPS系统在断电时,最多坚持8个小时,此结果经过我们多次放电实验,证明是正确的.上述公式如果反推,根据当地实际情况,确定蓄电池所需要的工作时间,就可以决定所需的蓄电池容量和电压。
4、配线选择
合理选择配线是很重要的,线径太细,电流太大,容易发热而引起火灾;线径太粗,则造成浪费。(此太专业,问供应商或电工。)
5、选择品牌
在购买UPS电源时,应主要考虑下列因素:输入电压范围、输出电压范围、输出频率范围、旁路逆变零切换以及抗突波、干扰、谐波失真的能力,另外,售后服务也很重要。大量实践证明,如果UPS输出端的零线对地线的"干扰"电位过高,会导致计算网络的数据通讯的误码率增高,如果使用高频机型,由于高频辐射,它会对计算机网络造成影响,因此选型时应考虑这些问题。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
以上扫盲信息均baidu而来,此外在信息网上可搜寻相关一些信息,可请教“东方电源”兄。。。