主题:请问:大功率X光管在没有任何保护下的突然停电会怎么样?

浏览0 回复26 电梯直达
可能感兴趣
tongtianke
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 SeanWen 发表:
请问这是因为没有冷却而使局部过热造成的呢?还是水在高温中……


应该是光管局部过热造成,另外灯丝在遭到突然从高压降到0,灯丝容易坏,两方面的原因吧!个人观点,呵呵!!!
xrfsply
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
楼上说的不错,确切地说就是(1)冷却水停止流动致使光管阳极(靶)局部因过热而烧毁。(2)突然断电时,管电流瞬间降到0,而管电压由于高压电容放电需要一定时间不会立即降到0,这样就使X射线管处于冷高压状态,灯丝极易损坏。为防止X射线管开冷高压,通常XRF的硬件或软件都设计成具有软启动功能,即上电瞬间,先升起高压,后升起电流,以保护灯丝。关电源时,先降电流,后降电压。
tonyan2000
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我也有切身的体会 我的 是3KW的 帕纳科的机器  台风偷袭  停电几次  不过还可以正常使用 我想会缩短光管的使用寿命的  听说光管真的要20万呀  太贵了
xrfsply
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 tongtianke 发表:
原文由 xrfsply 发表:
大功率的X光管(3KW或4KW)正在工作时,突然停电N次即可使之报废,10>N.具体多少次要看运气啦。


请问:我只配个小功率的UPS保证冷却水在X光管遭遇停电状态时对光管进行冷却行吗?
首先要确认冷却水装置不受主机控制,否则主机一停电,冷却水装置照样无法工作。可以正常关闭主机电源,观察冷却水装置是否停机。如果此时冷却水装置正常工作,则上述方法可行。
东方电源
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
算了,还是狠心来买台UPS电源吧!

不要为了现在省小钱,将来是要花大钱的.
tongtianke
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 东方电源 发表:
算了,还是狠心来买台UPS电源吧!

不要为了现在省小钱,将来是要花大钱的.


我也想啊,但是估计领导不会同意啊!
tongtianke
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 xrfsply 发表:
首先要确认冷却水装置不受主机控制,否则主机一停电,冷却水装置照样无法工作。可以正常关闭主机电源,观察冷却水装置是否停机。如果此时冷却水装置正常工作,则上述方法可行。


呵呵,我们关机时不是先把其它电源关了,最后才关冷却水吗?这算受主机控制吗?呵呵,有点外行了,是吗?除非我们把电源控制盘拉闸,冷却水才停。
tongtianke
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
书上介绍升、降电流、电压时要一级一级来升降,而且是电压电流交替进行,如果升高压、电流时一下升的幅度较大,请问会不会对管子造成较大的损害呢?
tongtianke
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 SeanWen 发表:

书上介绍升、降电流、电压时要一级一级来升降,而且是电压电流交替进行,如果升高压、电流时一下升的幅度较大,请问会不会对管子造成较大的损害呢?


呵呵,分析前,我们是先升高电压,再把电流一点点升上去,降的时候让系统自己降,你们是电流电压交替升降啊?
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴