现有两间8m×8m的实验室,一间打算做有机前处理室,一间打算做无机前处理室,每个实验室里计划安放三个通风橱,剩下空间用做实验台及其他常用前处理设备,应当乍么布置? 大家有什么建议?
该帖子作者被版主 青林1积分, 2经验,加分理由:话题不错
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
青林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
通风柜(通风橱)是为在化学实验过程中清除腐蚀性化学气体和有毒烟雾而设计的。由于没有装备HEPA过滤器,通风柜不能有效清除微生物介质。放置在通风柜内微生物样品会散播到柜外,污染实验室环境。

所以安置通风柜(通风橱)和实验台要充分考虑到这点
cyh818104
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这个我们比较拿手,具体可以和我联系,大家互相沟通下!
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2010/9/17 8:16:14 Last edit by gongnongbing
my_ad
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
如果有草图的话,大家给的意见会比较实际!
可以咨询实验室家具公司来规划一下。
KingDz
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 my_ad(my_ad) 发表:
如果有草图的话,大家给的意见会比较实际!
可以咨询实验室家具公司来规划一下。




自己总感觉不美观, 实验台选择什么的更合适呢?
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2010/9/14 13:38:20 Last edit by nerd
zps0626
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这样的布置,可以了!中间那个是通风井,还是靠着通风柜那边的是通风井啊?
ahtccdc
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
yxzhouhui
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
您好,我公司在无锡专业提供实验室设计规划,产品有实验台,通风柜等,如果有需要可以与我联系 
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2010/9/17 8:16:33 Last edit by gongnongbing
KingDz
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 ahtccdc(ahtccdc) 发表:
简单布局仅供参考,大家可以讨论


非常感谢,这是我希望看到的帮助,比较有用. 再问一下,中央台要多大合适呢? 还有喷淋室主要做什么用的?  还有门窗乍么留,看这个布置,好象把窗的位置挡住了.

赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2010/9/16 11:50:45 Last edit by nerd
ahtccdc
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
1.中央台实验台长度3米左右,中央台实验台设计是放在最后,因为根据你实验室周边一圈设计而定,但是电路和水路必须先铺设。
    2.喷淋室是应付突发事件,保护实验人员,特殊情况下在前处理时发生爆炸,试剂溅在实验人员的眼或皮肤暴露的位置,对实验人员是一种伤害,这立即需要及时处理,喷淋室可以最大的保护实验人员。(实验室装3个通风厨,工作量蛮大的)
    3.门自然不必说了,至于窗户的问题,我没有你房间的图纸,你可以根据实际情况修改。根据我的经验,你的实验室只有在设计图纸时,考虑这些问题才能避免窗户被遮挡。
KingDz
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
学习了, 我看有的实验室把应急喷淋室建在实验室门外,这种方式是否可取? 窗户就在门的对面位置.