主题:【求助】UPS配置问题

浏览0 回复9 电梯直达
hehewang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
各位大侠好;我们的400兆核磁不能单独拉根线,所以想采用配有净化电源的UPS。请教各位,能不能推荐下常用的厂家和型号,或者其他建议。谢谢!
推荐答案:UPS电源解决方案回复于2011/11/02
你好!

你的要求我已经转给工厂技术部门,现技术部门回复:

根据要求最好使用工业级工频在线双变换UPS电源(需要处理),可以在输入端的地线上面加装一只LC的滤波器或是有源滤波器即可解决问题。

不过工业级工频在线双变换UPS电源成本比较高,使用寿命比较长(可达10年),过载能力比较强,抗干扰能力比较强,输出加装了隔离变压器可以有效的降低输出零地电压。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
净化稳压电源不可行,因为净化稳压电源是采用的自耦变压器,自耦变压器的输入零线和输出的零线是共用的,如果你们单位电网的零地电压高的,净化电源是解决不了的.如果采用净化电源,那么你们单位电网零地电压是多少,那么净化电源输出的零地电压就是多少.
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我问你个问题,是不是你们单位的零地电压高吗?零地电压大概多少V?
hehewang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 hehewang(hehewang) 发表:
主要是为了滤掉一些杂电子信号了。


不蛮你说,中国医学院药物研究所的核磁UPS就是我们配的,但是我不知道他们有没有按照要求单独去布了地线,你的问题我稍等咨询厂部工程师回复你。

UPS三相20KVA的

dahua1981
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
只听说过ups
我接触过净化电源
不是一回事吗


UPS和净化稳压电源是两个不同的产品

UPS电源可以在停电后给设备持续供电,滤波,抗干扰,稳定电压等(靠蓄电池)

净化稳压电源只能在有电的情况给设备提供稳定电压和滤波。
hehewang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
只听说过ups
我接触过净化电源
不是一回事吗


UPS和净化稳压电源是两个不同的产品

UPS电源可以在停电后给设备持续供电,滤波,抗干扰,稳定电压等(靠蓄电池)

净化稳压电源只能在有电的情况给设备提供稳定电压和滤波。

地线我们是要安的,且要求比较高,还不知道能不能满足要求。现在考虑的是核磁与其他仪器公用时候,可能会进来杂波影响,UPS能否滤去这些作用?另外,我们仪器要求的是5KV的UPS。如果你们有这个型号,能否把相关资料发我下。信箱我短信发你。谢谢!
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
你好!

2011/11/2 14:39:58 Last edit by 东方电源