主题:【第六届原创】实验室安全建设---气相室,气瓶室

浏览0 回复23 电梯直达
沧海一粟
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
维权声明:本文为ltkp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
每个实验室,都会有气相色谱实验室,相应的会有气瓶室,而气瓶室作为一个实验室安全工作的重中之重,显得尤为重要,气相室和气瓶室应该是什么样子的,

以我们实验室为例,我发表一下我个人的建议(安全方面)

1,  有单独的气瓶室,钢瓶均放置在气瓶柜内,气瓶柜内有防倾倒装置。

2,  每个气瓶都有防护垫圈(搬运或摔倒的时候避免与硬物直接接触,并有一定的缓冲),气瓶阀门处都有气瓶帽(以保护气瓶摔得时候,关键部位有保护)。

3,  气瓶有专门的气瓶使用记录,记录气瓶的生产厂家,生产批号,开关记录等

4,  安装了气体泄漏报警装置,并每个星期对报警装置实行强制报警检测,以确保装置工作正常。

5,  气相室至气瓶室之间有缓冲间。

6,  气相室所用气体均通过耐高压管线由气瓶室接进气相室。

7,  对气体管理执行一个星期一次的密封检查,用试漏液检查气源至仪器所有气体通过的接头,应无泄露。

8,  气相室主要是尾气的排放,我们通过硅胶管将ECD尾吹,FID分流气体等接至窗外(一个缺陷就是我们的气相色谱仪没有排风罩)

9,  需要安装稳压电源,以确保仪器正常工作时候的电压。

10,              仪器所有线路连接应正确,线路不得有老化,裸露等现象,需要接地的电源插头应接地。

下面我以部分图片为例说明



气相室门后定置线内有二氧化碳灭火器



气相室温度有中央空调控制



有一个装置非常重要,为火灾报警装置探头,一旦屋内有火灾,因高温产生烟雾,或人为抽烟。都会引起报警。



这是我们的气相



这是气相色谱仪的后面,一定要注意,各种电线不能在地上放置





这是气瓶室门及其缓冲间



这就是气瓶室内部











气相室,气瓶室建设中最重要的一点就是安全性。
你对我的气相室和气瓶室有什么建议,欢迎提出来,
你的实验室中的气相室和气瓶室是什么样子的,也欢迎你说出来。
该帖子作者被版主 水星10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
为您推荐
专属顾问快速对接
获取验证码
立即提交
ldgfive
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
arvid2007
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
楼主实验室的安全 措施做得很到位啊,第一次见到氢气泄露报警器
sunjun0620
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
应该是豪华级的化验室了。二氧化碳灭火器如果有底座固定一下,会更好。
tangtang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
委员长
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
水星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
气相室的规模就知道楼主实验室的规模相当大,把其它也晒晒呗
happy爱米粒
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
安全大于天,尤其是实验室,楼主如果在增加烟雾报警系统就完美了
qqqid
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们实验室用的气瓶柜,没有专门的气瓶室,气瓶柜和气相放在同一间实验室,也没有缓冲间。气瓶柜里只有氮气, 氢气和空气用的是发生器。

楼主用瓶装氢气,应该在管理中加一条:气瓶室和缓冲间要保持通风,气瓶不能放在密闭空间。
一是防止可燃气体泄露引起爆炸,二是防止惰性气体或氮气泄露在密闭空间引起操作人员缺氧窒息。

第一张图灭火器,和第三张图烟感报警器,属于一般的消防强制性规定,各种实验室都必须配备,这里用不着重复规定。

所有的气瓶柜上都写着“高压危险”,我觉得应该改成“高压气体”。一般所说的“高压危险”是指高电压,写在气瓶柜上容易让人误解。
八毛的老公
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
下里巴人
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
很好了,吹毛求疵一下:如果灭火器是放在灭火器箱或是挂在墙上的就最好了,有规定,灭火器是不能直接落地的。